【满足条件】 1) 现场供电和接线正常;安全、门锁回路通(X25,X26,X27三个灯都亮) 2) 满足检修运行条件(换速、限位信号不动作) 3) 编码器安装完成 4) 不报 3 级以上故障,E51、E52 除外,E35 可复位 【参数设置】
相关参数 | 参数描述 | 说明 | F1-25 | 电机类型 | 1:同步电动机 |
F1-00 |
编码器类型选择 | 0:SIN/COS 型编码器 --ERN1387 1:UVW 型编码器 -- 多摩川 8192 3:Endat 型编码器 --ECN413/1313 | F1-12 | 编码器每转脉冲数 | 根据编码器铭牌 | F1-01 ~ F1-05 | 电机额定功率 / 电压 / 电流 / 频率 / 转速 | 机型参数,手动输入 | F0-01 | 命令源选择 | 1:距离控制 | F1-11 | 调谐选择 | 1:带载调谐 |
【 操作流程】 1 电梯打成检修(主板X9指示灯灭,表明电梯进入检修状态。)
2 设置 F0-00 和 F0-01必须为1。
3 根据编码器类型设置 F1-00: 0:SIN/COS型编码器 ;1:UVW型编码器;2:增量型编码器3:Endat型编码器
4 设置F1-01~F1-05(请从主机铭牌上获取额定功率、额定电压、额定电流、 额定频率、额定转速五个参数。)
5 根据编码器铭牌标识设置:F1-12(编码器脉冲数,通常为2048)
6 F1-25设置为1:同步电动机。
7 F1-11设置为1后,按“enter”键,操作器会显示“TUNE”, 提示进入电机调谐状态。一直按压检修上行/下行按钮。调谐完毕后,变频器自动停止输出,曳引机停止转动,此时请松开检修上行/下行按钮。 ① 调谐完毕后主板上将学得的编码器角度显示3s;
② 多次调谐,确认F1-06前后学出的误差值在±15度以内。 ③ F1-08大多数是0或8,多次调谐F1-08不变。(否则需调整输出相序)
8 F1-11设置为1后,按“enter”键,若显示F1-12,则表明进入调谐状态失败: ① 检查电梯是否在检修状态; ② 检查主板是否显示故障,需要清除故障; ③ 检查F0-01是否为1。
9常见故障 E20子码03,调整输出相序重新调谐
NOTE | n 电机调谐时:给定检修上 / 下命令,运行接触器吸合,电机有励磁声音,3-5s 后,抱闸接触器吸合,抱闸打开,主机转 2-3 圈左右,自动停止不报故障, 主板显示角度值。 |
|