如何进行服务楼层设置
【问题举例】1、某八层七站七门(1~8)电梯,3 层不停靠,如何设置? 答:设置参数 F6-05=65535-22=65531
2、某三层三站四门(1~3)电梯,一层贯通,二三层门 1 开,如何设置? 答:设置参数 FB-02=65535,FB-04=20=1
【参数设置】相关参数 | 参数描述 | 说明 | F6-05 | 服务层 1 | 0 ~ 65535(1 ~ 16 层 ) | F6-06 | 服务层 2 | 0 ~ 65535(17 ~ 32 层 ) | F6-35 | 服务层 3 | 0 ~ 65535(33 ~ 40 层 ) | FB-02 | 门机 1 服务层 1 | 0 ~ 65535(1 ~ 16 层 ) | FB-03 | 门机 1 服务层 2 | 0 ~ 65535(17 ~ 32 层 ) | FB-18 | 门机 1 服务层 3 | 0 ~ 65535(33 ~ 40 层 ) | FB-04 | 门机 2 服务层 1 | 0 ~ 65535(1 ~ 16 层 ) | FB-05 | 门机 2 服务层 2 | 0 ~ 65535(17 ~ 32 层 ) | FB-19 | 门机 2 服务层 3 | 0 ~ 65535(33 ~ 40 层 ) |
以上参数的计算为十进制和二进制之间的转换 二进制转化十进制方法: ☞ 以F6-05为例:F6-05=65535=20+21+.....+215=1+2+4+8+..... +32768,其中2N的N 对应的是由下往上第N+1个隔磁板,若F6-05=3=20+21,即由下往上第1个和第2个 隔磁板停靠。
☞ 参数F6-20(分时服务层设置)、F5-25(轿顶板输入类型定义)和F6-40(程序 功能选择)等Bit位的计算方法同上。
|