此种方式对默纳克3000系统和3000new系统同样适用,但是以下设置方式支持的最大楼层数为 15。 默纳克系统支持四种贯通门控制方式
模式1:前后门同时控制 Ø 内召到站时,前后门同时开; Ø 外召到站时,前后门同时开; Ø 任意轿内开关门按钮有效同时开关门; 模式2:外召独立,内召一致 Ø 内召到站时,前后门同时开; Ø 外召到站时,前门外召开前门,后门外召开后门; Ø 任意轿内开关门按钮有效同时开关门; 模式3:外召独立,内召手动控制(开关门)
Ø 内召到站时,通过门切换开关选择开前门还是后门; Ø 外召到站时,前门外召到站开前门;后门外召到站开后门; Ø 开门按钮有效时,通过门切换开关确定开前门还是后门;任一关门按钮有效,双门同时关。
模式4:外召独立,内召独立 Ø 前门内召到站开前门,后门内召到站开后门; Ø 前门外召到站开前门,后门外召到站开后门; Ø 前门轿内开门按钮有效开前门,后门轿门开门按钮有效开后门;任一关门按钮有效,双门同时关。
方式 1 :前后门同时控制 参数设置: FC-04=0 FB-00=2 FE-33 bit15=1 外呼地址码设置:前门外召 地址:(1~15) 后门外召地址 设:( 17~31) 接线方式:如下图,前门指令板 接轿顶板的 CN7;后门指令板 接轿顶板的 CN8。 方式 2:外召独立,内召 一致 参数设置: FC-04=1 FB-00=2 FE-33 bit15=1 外呼地址设置:前门外召 地址:(1~15) 后门外召地址 设:( 17~31) 接线方式(同方式1):前门指令板 接轿顶板的 CN7; 后门指令板 接轿顶板的 CN8。
方式 3:外召独立,内召 手动控制 参数设置: FC-04=2 FB-00=2 F6-40 bit4=1 FE-33 bit15=1 前门外召 地址:(1~15) 后门外召地址 设:( 17~31) 接线方式(同方式1):前门指令板 接轿顶板的 CN7; 后门指令板 接轿顶板的 CN8。 注意:方式 3,外召独立,内召到站由 JP16 前后门切换按钮控制,切换方式说明:控制按钮需要接到指令板的 JP16 的 2、3 脚。JP16 为 ON 时,只开前门;JP16 为 OFF 时,只开后门。
方式 4:外召独立,内召 独立 参数设置:FC-04=3 FB-00=2 FE-33 bit15=1 外呼地址码设置:前门外召 地址:(1~15) 后门外召地址 设:( 17~31) 接线方式:如下图,前门指令板CN2端口和接轿顶板的 CN7连接,后门指令板CN2端口串接于前 门指令板CN1端口上
|