现场接线说明:1、接线,接好CN1的 24V,MOD+,MOD-,COM;(可以直接并接在轿内的通讯线上,如果接线有问题,IC卡设备无法正常使用,还有可能扰乱轿内显 示),正确接法如图
2、接好线之后,判断是否通 讯正常,应当是D10灯闪烁, (常亮是不正常的)表示通讯 正常(一定是上电一段时间后 的闪烁才表明通讯正常,一般 上电之后有3秒的上电闪烁, 之后显示状态)
3、制好系统开关卡,刷卡,响两声,之后D7灯闪烁,表明进入IC卡状态;此时两盏灯闪烁。
4、刷系统设置卡,IC卡所录入的系统设置卡:设置有
电梯梯号,现场使用时IC设备需要拨码,如下图:)
6、刷IC分层管理卡,响两声表示生效 (注意:IC开关卡关闭系统IC状态时,需要将卡附在设备上预计半分钟的时间, 长响一声表示解除IC状态。同理系统清除卡也是如此) 注:以上均是IC卡的操作调试流程,按步骤依次设置
IC卡设备不起作用:
特别注意:IC卡设备无效可能原因:
1、IC设备接线问题,没有拨码设置梯号
2、制卡片有问题
3、刷卡顺序不对,未刷系统设置卡
4、有司机,消防等信号进去
5、轿顶板程序版本较低
6、硬件问题
7、轿顶接线指令板接线接到CN8(正常应该接CN7)
IC卡产品常见问题
1 :IC卡贯通门和电梯贯通门区别
IC卡上面的贯通门和实际电梯的贯通门是两个概念。
IC卡所讲的贯通门是轿内有两个操纵箱的意思,所以无关电梯有几个门,只按照操纵箱数量来判断。
前门服务楼层为主操纵箱
后门服务楼层为副操纵箱
2 :win10 系统上运行制卡软件出错 IC卡产品常见问题
需要右键制卡软件图标,设置以兼容模式运行和以管理员 身份运行
3 :是否有英文的制卡软件?
制卡软件都是共用的,安装制卡软件的时候注意选择使用 语言即可,也可以在设置里进行修改选择语言。使用手册也有英文版本。
4 :一卡通加密狗做出来的卡刷不了
使用前必须要先刷“系统设置卡”给IC卡内呼控制器,(制成的系 统设置卡后,不能再制成其他类型卡片) 用于识别卡片,然后才可以使用
5 :卡片选择问题
1 默纳克的IC卡片可以适配标准和一卡通 两种加密狗。也可以在外面的其它IC卡制卡器上使用(只要不占用9,10扇区)
2 外面买的卡片只能使用一卡通的加密狗。
一卡通加密狗和标准加密狗使用上位机安装软件不一样,
一卡通软件默认使用9,10扇区。注:如果现场以前使用1.0版本制作的IC卡建议继续使用1.0版本软件制作卡 片。如果要使用2.0版本及以上,需要将原来安装数据库信息复制到2.0版本数据 库里面,否则制作过卡片后,以前所制卡片无法使用。