楼层服务层设置参数为:
F6-05服务楼层1对应1~16层, F6-06服务楼层2对应17~32层, F6-35服务楼层3对应33~40层。
以 F6-05 为例,此组参数的设置方法如下: 该参数包含 16 个bit位。Bit0到bit15 位,分别对应 16 个楼层。相应位设为 1,表示电梯将响应此楼层地址的 召唤;相应位设为 0,则电梯将不响应此楼层地址的召唤。以二进制表示
举例 某 5层电梯,该电梯服务楼层 为1,3,5 层(注意,楼层指的是物理楼层,即是对应的第几个隔磁板就是第几层),就需要将对应这些楼层的 Bit0、Bit2、 Bit4 设置为 1,其他 Bit 设置为0
将二进制转换为十进制:
20+22+24=21 则 F6-05 应设为 21。Fb参数组的前后门服务处和这个设置方法相仿。
【问题举例】1、某八层七站七门(1~8)电梯,3 层不停靠,如何设置? 答:设置参数 F6-05=65535-22=65531 2、某三层三站四门(1~3)电梯,一层贯通,二三层门1 开,如何设置? 答:设置参数前门全部开通 FB-02=65535,后门只开一层FB-04=2=1 【参数设置】 相关参数 | 参数描述 | 说明 | F6-05 | 服务层 1 | 0 ~ 65535(1 ~ 16 层 ) | F6-06 | 服务层 2 | 0 ~ 65535(17 ~ 32 层 ) | F6-35 | 服务层 3 | 0 ~ 65535(33 ~ 40 层 ) | FB-02 | 门机 1 服务层 1 | 0 ~ 65535(1 ~ 16 层 ) | FB-03 | 门机 1 服务层 2 | 0 ~ 65535(17 ~ 32 层 ) | FB-18 | 门机 1 服务层 3 | 0 ~ 65535(33 ~ 40 层 ) | FB-04 | 门机 2 服务层 1 | 0 ~ 65535(1 ~ 16 层 ) | FB-05 | 门机 2 服务层 2 | 0 ~ 65535(17 ~ 32 层 ) | FB-19 | 门机 2 服务层 3 | 0 ~ 65535(33 ~ 40 层 ) |
以上参数的计算为十进制和二进制之间的转换 二进制转化十进制方法: ☞ 以F6-05为例:F6-05=65535=20+21+.....+215=1+2+4+8+..... +32768,其中2N的N 对应的是由下往上第N+1个隔磁板,若F6-05=3=20+21,即由下往上第1个和第2个 隔磁板停靠。
☞ 参数F6-20(分时服务层设置)、F5-25(轿顶板输入类型定义)和F6-40(程序 功能选择)等Bit位的计算方法同上。
|