默纳克设置外呼显示的相关参数如下表:
参数 | | | | | | | | | | | | | | 00:显示“0” 01:显示“1” 02:显示“2” 03:显示“3” 04:显示“4” 05:显示“5” 06:显示“6” 07:显示“7” 08:显示“8” 09:显示“9” 10:显示“A” 11:显示“B” 12:显示“G” 13:显示“H” 14:显示“L” 15:显示“M” 16:显示“P” 17:显示“R” 18:显示“-” 19:无显示 20:显示“12” 21:显示“13” | 22:显示“23” 23:显示“C” 24:显示“D” 25:显示“E” 26:显示“F” 27:显示“I” 28:显示“J” 29:显示“K” 30:显示“N” 31:显示“O” 32:显示“Q” 33:显示“S” 34:显示“T” 35:显示“U” 36:显示“V” 37:显示“W” 38:显示“X” 39:显示“Y” 40:显示“Z” 41:显示“15” 42:显示“17” 43:显示“19” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FE-54 | | | | | FE-55 | | | | | FE-56 | | | |
|
FE参数组,主要是用来设置外呼显示设置码 设置各个楼层需要的显示内容。设定范围 0000~9999,其中高两位代表楼层的十位数显示代码,低 两位代表个位数显示代码 FE-52~FE-56 设置楼层的特殊显示
1如何设置显示码?
设置各个楼层需要的显示内容。设定范围 0000~9999,其中高两位代表楼层的十位数显示代码,低两位代表个位数显示代码 FE-52~FE-56 设置楼层的特殊显示 例如,将第一个隔磁板对应的楼层设置为1,则需要将FE-01设为“1901”。“19”代表高位“无显示”,“01”代表低位显示“1”
如果需要将其设为-1,则将FE-01设为“1801”."18"代表显示"—","01"代表显示"1"
2、如何设置三位显示?
当两位楼层显示不能满足用户要求时,可以通过最高位选择来添加第三位显示: 例如:轿厢在 18 楼(第 18 个隔磁板)时显示 17A ?
答:方法一:FE-18 设为 4210(42:显示 17;10:显示 A)。 方法二:利用最高位组合设置 ① 低两位显示设置:设 FE-18 为 0710( 显示‘7A’), 最高位显示设置,设 FE-52 设为 1801( 表示地址为18 的外召板最高位显示‘1’)。 ② 开通三位显示功能:设置 F8-14 的 bit0=1,波特率设置为 38400。 ③ 系统断电并重新上电。
3、外呼地址如何设置? 答:外呼板地址和隔磁板一一对应,即由下往上数第几个隔磁板对应的外呼板地址就设成几。无论有没有假楼层,都以实际的隔磁板数目为准。 默纳克外呼地址主要分成两种方式,对照上面的参数表设置,非常简单。注意下图中的红圈位置。
以左侧的MCTC-HCB-H为例,按黑色按钮S1,来调整楼层地址,每按一次地址+1, 持续按 3s 以上地址一直往上增加,直到需要的设定值(设定范围0~56), 停止按压,地址闪烁三次自动保存,设定成功。
以右侧的MCTC-HCB-R1为例,短接J1,按上、下召唤设定楼层地址(设定范围0~56),拿掉短接帽,地址闪烁三次自动保存。
|