部分贯通门电梯轿厢内只有一个操纵盘,甲方要求电梯内召到站后,前后门不能同时开门,比如冬天防止外面冷风灌入,防止外面尘土进入车间等, 要对前后轿门进行独立控制,可以按照以下方式设置
外召独立,内召手动控制(开关门)
Ø 内召到站时,通过门切换开关选择开前门还是后门,但是 每次只开一门,一门的打开必须保证另一门处于关门到位;Ø 外召到站时,前门外召到站开前门;后门外召到站开后门; Ø 开门按钮有效时,通过门切换开关确定开前门还是后门;任一关门按钮有效,双门同时关。
参数设置方法 FB-00=2 F8-16=N (N ≥F6-00) FC-04=2 F6-40 bit4=1 F6-40 Bit15=1 FE-33 bit15=0 注意,后门外呼地址码设置为(N+1)。比如,F8-16=16,则1层后门地址码设置为17,二层后门地址码设为18,以此类推。
开关接线方法
如下图所示,
开关需要接到指令板的JP20 的2、3 脚。JP20 开关为ON 时,只开前门; JP20 为 OFF 时,只开后门。
|