1.1三个按键的定义这:PRG、UP、SET,其含义如下:
PRG键:在正常显示的楼层状态下,按下PRG键,显示的是当前的功能组菜单号F0,可通过按UP键来改变功能菜单号F0.....F8...FC; UP键:在功能菜单下可通过按UP键将功能菜单号循环递增,另在功能菜单号按下SET键时,UP键即转换成特定的参数数值输入(NICE3000系系统里有9组功能菜单号即:0.1.2.3.4.5.6.7.8;在NICE3000+里有13组功能菜单号即:0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.A.B.C); SET键:确认键/保存键,通过UP键更改菜单号的参数数值后,需按下此键作为简单的指令或参数确认或保存等。
1.2如下图:呼梯操作方法
1.3功能菜单对比
菜单项
| NICE3000 | NICE3000+ | 备注 | F0
| | 电梯楼层及方向指示信息
| | F1 | | 呼梯指令输入
| | F2 | | 故障清除及显示故障时间
| 1:故障清除 2:故障时间显示 (NICE3000无)
| F3 | | 系统时间
| | F4
| | 版本合同号
| | F5 | | 电梯运行次数 | | F6 | 保留(禁止用户设置,否则危险) | 开关门控制 | 进入后显示1-1,通过UP和SET键来进行开关门操作 | F7 | 井道自学习 | 井道自学习
| 1:井道自学习 | F8 | | 测试功能
| | F9 | 无
| 保留
| | FA | | 调谐功能(磁极学习)
| | FB
| | 轿顶输出/输入状态
| | FC
| | 更改/选择电梯运行方向
|
|
|