试验条件: 试验方法: (1).注意,必须顶层下一层的位置在检修开关有效的条件下,门锁闭合的情况下。 (2).功能码小键盘设置 F-8 设置 7 或者 服务器F3-24 设置为 2,开启 UCMP 测试功能,此时拔掉UCMP插件断开门锁回路。 (3).手动按住检修上行或者下行按钮,封门接触器输出,门锁短接,此时电梯正常检修启动运行。 (4).电梯在运行脱离门区后,硬件 UCMP 模块将会取消门锁短接,此时电梯报 E65(UCMP 故障),电梯停止运行。 其他设计说明: (1).不在检修或者门区或者门锁无效,设置 F-8 设置 7 无效,设置 F3-24 为 2 无效。 (2).设置 F-8 设置 7 或 F3-24 为 2 以后,运行一次后自动清零,并且断电后自动清零。 (3).在 UCMP 测试模式下,直线加速,加速度按照 F3-08+0.4m/s2 且不超过加速度上限,上限速度限制到 0.6 和额定速度的较小值。
|