巨人通力30K永磁同步曳引机+西威变频器+松下门机变频器
误改参数引发的故障(1) 电梯频繁报83#、91#、109#故障,更换轿顶读码器后开慢车到最底层做自学习发现慢车的速度比发生故障前要快,并且上行报03#故障,下行报36#故障,好容易开到底层门区,做井道自学习启车后速度也不正常,到顶层CPU重启后打正常选层电梯不在兰光停车。 原本只更换读码器是不用做自学习的难道是换速距离出现了问题?检查换速磁豆位置和距离参数并无差异,做换速自学习后也未能解决问题。 检查主板参数发现驱动参数1中的数值改动了,修改为原来的数值后清除自学习数据重新做自学习成功,电梯正常运行。
反复回忆处理故障的过程,可能是在查看故障和清故障时误改动了参数导致故障。 误改参数引发的故障(2)