慢车运行:
1. 同步控制时,不需要原点自整定,每次检修状态下上电,检修运行时,均自动通过约1s的自整定过程,即可正常运行;
2. 异步电机自整定需要通过参数设定,进行静态自整定;但必须是处于检修状态;
3. 强迫减速开关的位置需严格参照资料给出的距离;
4. 电梯井道自学习通过后,需要连接轿内通讯或轿顶通讯,方可快车运行;
电梯调试运行阶段,请务必确人在井道和轿厢内无人的情况下进行!否则可能会导致重大事故。
为了方便电梯的调试,特列出了控制器中电梯调试各个参数通常的设定顺序,在外围回路、机械安装完全到位情况下即可完成电梯的基本调试。
1. 慢车调试前检查
电气调试之前需要检查电气部和机械部分是否允许调试,保障现场的安全。调试应作业时,出现异常情况应立即拉断电源。
2. 现场机械、电气接线检查
在系统上电之前要进行外围接线的检查,确保部件及人身安全。
a.首先检查器件型号是否匹配;
b.检查安全回路导通且工作可靠;
c.门锁回路导通且工作可靠;
d.井道畅通,轿厢无人,并且具备适合电梯安全运行的条件;
e.控制柜及曳引机地线接地良好;
f.外围 按照厂家图纸正确接线;
g.每个开关工作正常、动作可靠;
h.检查电梯控制器主回路相间阻值,检查是存在对地短路现象;
i.确认电梯处于检修状态;
j.机械部分安装到位,不会造成设备损坏或人身伤害。
3. 编码器检查
编码器反馈的脉冲信号是系统实现精准控制的重要保证,调试之前要重点检查。一,编码器安装稳固,接线可靠;
二,编码器信号线与强电回路分槽布置,防止干扰;
三,编码器连线最好直接从编码器引入控制柜,若连线不够长,需要接线,则延长部分也应该使用屏蔽线,并且与编码器原线的连接使用焊接焊好;
四,编码器屏蔽层要求在控制一端接地可靠(为免除干扰,只能一端接地)。
4. 电源检查
系统上电之前要检查用户电源,用户电源各相间电压应该在380V±15%以内,每相不平衡度不大于3%。另外注重接地检查,在没有上电情况下检查主回路端子对地阻值,若阻值很小认真查找该线是什么原因导致被接地。
5. 慢车调试
外围检查完毕,去掉抱闸控制线,合上电源,观察电梯在非运行状态抱闸控制端子无输出,即使抱闸控制线接上,抱闸也不会打开,之后再断电,接抱闸控制线,准备慢车运行。
6. 运行前参数设置
上电检查完毕后,请您按照如下步骤设置参数,即可完成电梯基本功能运行,如需再增加其他功能可根据第五章(功能表及其描述)再进行设置。
设置P02.01(电机与控制方式选择),根据电机类型和开闭环选择设定该功能码;
设置P02.04(控制器最大输出频率),设置值与电机额定频率一致
设置P02.07电机额定功率、P02.08电机额定电压、P02.09电机额定电流、P02.10电机额定频率、P02.11电机额定转速。
设置P03.01 PG接口类型、P03.02 PG每转脉冲数、P03.03 PG旋转方向。
设置P04.01额定梯速、P04.02运行梯速、P04.03最大加速度。
设置P06、P07组轿内显示和外召板显示楼层字符参数。 设置P08组前后门控制参数
7. 电机自学习
参数设置完毕后,即可进行电机自学习。以下为您介绍电机自学习步骤及电机自学习过程中的故障处理。异步电机使用静态自整定或不整定;同步电机在设置检修状态下上电,检修运行即可完成自整定过程。
a. 电机自学习前准备工作,为防止首次自整定不成功,建议在自整定前将电梯处于中间位置。
b.异步电机自整定步骤:
1)正确设定电机功能码参数。
2)正确设定P02.05(上限频率),P02.05设定值不能低于额定频率。
3)P02.18=1,设置完成后,立即自动吸合主接触器,并进入自整定过程,异步电机静态自学习时电机会发出电流声。
4)当操作面板上的运行指示灯灭,主接触器释放时,表示自整定结束并显示调谐结束。在进行检修运行时,观测运行电流,若接近或者超出额定电流,更换UVW中任意两相,再次进行自整定;
c.同步电机静态自学习:
同步电机在设置检修状态下上电,检修运行即可完成自整定过程,在每次上电前处于检修状态的同步电机,上电检修运行, 会听到连续而敲钟的声音后,持续时间大约1s,此刻不要中断检修运行过程,当声音结束后,便可按给定的检修运行方向运行,并记录同步电机编码器的安装位置角,同步电机静态自学习过程结束。
在进行检修运行时,观测运行电流,若接近或者超出额定电流,或者是运行电流声超大,且不电机不运转,更换UVW中任意两相,再次进行自整定;
8. 检修运行:
a. 设定P04.05检修运行速度; b.当检修向下/上运行至端站,遇到强换信号时,确认P04.12里参数值与检修速度一致;
d. 检修运行结束;
9. 检修运行时故障处理:
1)检修向上、下时,不能运行;
检查抱闸开关是否完好;检查运行范围信号是否正常;通过操作器监视上述信号是否动作正常;
2)出现异常声音
检查电梯相位角方位与实际接线是否一致;调整编码器滤波参数P03.05;
3)运行方向与实际方向相反
调整U、V、W任意两相,同时修改参数P03.03与原来设定值相反,若同步电机控制则需要重新进行静态自学习才能开始检修运行。
4)无法慢车运行,提示37号故障
检修运行时,电梯执行的是P04.05检修速度,当遇到上、下强换开关后执行的是P04.08非快车端站运行速度,电梯从零速加到当前速度所用时间为功能码P02.02设定值,从当前速度减至零速所用时间为功能码P02.03设定值,当出现37号故障时,请检查P04.06和P04.07的设定值是否过小,或检修速度是否过大,或调整低速PI,时序图如下图: 10. 井道学习运行
井道学习步骤:
1)检修全程运行正常,无异常声音或振动;
2)使电梯处于检修状态(即开关置于检修位置);
3)检查以下参数设置是否正确:
○1 P04.01额定梯速、○2 P04.02运行梯速、○3 P04.03最大加速度、○4 P04.24学习速度、○5 P04.09找平层高速、○6 P04.10找平层低速;当电梯楼层为两层时,必须将平层高度输入P05.19中,否则电梯学习完成后不能准确平层;
4)设定为井道学习模式,设置参数P04.25为1,Enter键确认,此时电梯开始井道自学习;电梯停在任何位置均可启动井道自学习。
5)学习过程中运行速度为P04.24设置值,当遇到上、下强换开关后运行速度为P04.08设置值,若期间无故障发生,则学习结束;
6)检查井道学习采集的实际强换开关安装高度与理论要求的偏差P05.01~P05.06里的数据,应该为0,数据为负值时,加长相应的减速距离值,反之亦然;为0时,强减开关不需要调整;
7)观察参数上强换高度以及下强换高度与实际强换位置是否一致,P05.20~ P05.66(楼层高度)与实际楼层高度是否一致。若不一致,禁止执行快车;
8)使电梯处于正常状态(即开关置于正常位置),可以正常运行电梯,运行电梯时逐层查看平层情况,观察是否需要调整平层;
9)当精确知道井道中各个强换开关的安装位置、楼层高度、平层高度,即无需进行井道自学习,将参数输入到P05.01~ P05.66中,便可快车运行,且为保证快车的正常运行,必须输入精确值;
10)显示楼层可通过P06,P07组两组参数进行修改;
11、电梯正常运行
|