系统配置:新时达F5021主板+奥莎变频器+松下门机变频器。
反应现象:外呼经常显示“检修”字样,有时在运行中丢楼层。 现场发现:有时显示“检修”字样,但不影响运行和开关门,不影响呼梯选层。可以自己恢复,此现象只在外呼显示板出现。还发现电梯在运行中确实有楼层显示数字不连贯现象(即反应的丢层现象)。
分析原因:首先来看看出现“检修”现象,此种配置的系统当检测到故障时或处于检修状态时外呼显示板都会出现此现象。就现场的现象看肯定不是上述原因导致,由于只限于外呼显示“检修”字样,并且不影响运行,考虑导致的原因很可能和外呼通讯有关(1.通讯线干扰;2.外护板故障;3.外呼板通讯终端电阻故障)。
我们再来看一下显示丢码的现象,和上一个现象有共同点,就是只限于外护板显示,内显板楼层数字正常显示。楼层显示都是通过通讯线由主控制系统统一输出的,由下面的通讯线路图可看出。从此现象来看可以排除门区信号的紊乱导致的原因。
以上两个现象都表现在外呼显示板(尤其后一现象)上,又由通讯线路图分析不会是主板通讯接口回路导致(现场维修人员曾经更换过主板现象依旧),于是着重检查了外呼通讯线的屏蔽接地并进行了处理,但显示丢层码的现象依旧,难道还要一层一层的排查外护板吗,工作量有点大,还是先检查一下下端站的外呼板看看有没有异常再说(因为外呼通讯的终端电阻需要在最底层的外护板设置),看完后,问题解决啦!见下图
|