今天和大家分享一则新时达C7000系统在调试过程中遇见的种种问题,及处理过程,希望对大家在遇见类似现象时可以借鉴参考!!! 在一次老旧控制系统更新项目中(巨人通力GPS20K系统更新为新时达c7000控制系统),各安全部件安装到位,安全门锁及各控制信号也均已连接到位,检查测量各回路对地无短接现象,且供电电压在系统工作要求范围内,送电后主板数码管显示38号故障抱闸检测开关故障。 由于原系统的 电梯抱闸信号处于未使用状态并且主机上的检测开关也没有接线( 巨通20K系统抱闸检测参数通过6-60开通和关闭),因此只有先临时取消此检测,过后安装完善。在服务器的 增值服务功能里找到抱闸参数禁止后,再将 F36的参数由1改为0(取消抱闸开关检测 1是抱闸开关检测模式开启,0是抱闸开关检测模式取消)。 修改完后起车报41号故障(封星触点检测故障),检查图纸X19输入信号与服务器设置的输入状态不符,将其由NO改为NC后41消失。然后启动自学习(可以在井道的任一位置开始)电梯自动以自学习速度(可通过F183设置速度大小)向下端站运行,到平层后又向上端站运行随后又向下端站运行平层停车后系统报E45号故障(提前开门检测,X13信号输入)修改F166(新国标功能)为0后45号故障消失。
但是此时服务器界面一直显示消防提示,不关门将消防的输入接口信号状态修改后依然是消防状态,询问厂家技术支持才知到,新时达显示消防状态恢复时需要同时满足三个条件:1.将电梯放置在消防基站。2.将门开到位。3.将消防输入状态改变后复位。然后才能恢复消防状态为正常状态,将将消防基站(F18、F19)改为电梯所在楼层,然后在手操器上修改一下消防输入类型后复位,此时消防状态消失。
接下来出现不关门现象,操作器显示安全触板动作,此梯轿门只有光幕因此将安全触板信号取反后电梯报05(门锁打不开)和06(门锁闭合不上)故障,检查发现轿顶板门到位信号状态出现了错误(开关门到位的信号都设置了常开,应改为常闭)。在开始调试时将门设置为禁止开关门动作(F165中将BIT1(调试不开门允许)设置为有效),所以才出现05、06故障。将05、06消除后电梯终于可以在主板和操作器上呼梯选层运行了,但是当把外呼通讯插上后发现所有的外呼板都显示0,只有按钮可以登记。同时发现轿内显示板也显示0,检查发现外呼通讯线在机房插件处误将TXA-、TXA+接错了位置,调换后外呼显示正常;轿内显示0是因为显示板最为轿内显示时不应设置地址(地址设置错误)。
随后运行并检查开关门状态、舒适感、测试电梯各功能状态(司机、独立、锁梯等功能),将抱闸检测开关安装并开通检测功能后交工。
附:新时达C7000菜单 1.监视状态: | 驱动状态 | 2.参数分类: | 基本参数 | 呼梯功能 | 舒适感调试 | 速度曲线 | 电梯规格 | 输入输出 | 电机规格 | 故障记录 | 驱动常用参数 | 井道数据 | 平层调整 | 自诊断 | 平层微调 | 物联网控制 | 输入类型 | 日期次数 | 楼层显示 | 程序版本 | 门控制 | 自监测子系统 | 开门允许 | 3.调试操作: | 井道自学习 | 服务层站 | 异步电机学习 | IC卡设置 | 编码器角度学习 | 时间段服务层 | 编码器零点学习 | 参数汇总 | 平层调整模式 | 控制参数复位 | 端站呼梯 | 驱动参数复位 | 测试运行 | 参数拷贝 | 称重调试 | 参数修改历史 | 门操作 | 4.智能调试: | 平层调整 | 显示地址学习 | 平层微调 | 常开常闭学习 | 显示板地址学习 | 参数表拷贝 | 故障种类 | 5.复位命令: | 故障记录复位 | 6.增值服务: | 时间设定 | 控制参数复位 | 输入重定义 | 驱动参数复位 | 输出重定义 | 端口复位 | 楼层偏置 | 参数历史复位 | 基站设置 | 地址记录复位 | 消防模式 | 6.增值服务: | 群控模式 | | | 返基延时 | | 到站钟提前量 | | 照明时间 | UCM参数设置 | 司机模式 | UCM上行测试 | 召唤分类 | UC测试M下行 | 双击消号 | 抱闸测试记录 | UCM功能 | | | 手拉门功能 | | |
|