当时电梯的现象是外呼黑屏,按呼梯按钮显示板E36,电梯停在门区开着门。到控制柜查看如上面视频中的现象。手操器呼梯电梯关门,有上行指令,运行指令输出,可以听见接触器吸合的声音但不见接触器铁芯动作,主板的运行接触器检测点X8依然点亮,随后主板数码管显示E0036,开门黑屏保护。
36号故障:输出接触器触点故障---1.主板无输出,但检测到有检测点信号输入(检测触点未断开);2.主板有输出,但未检测到有检测信号输入变化(接触器未吸合或检测触点未动作)。
清除当前故障,选层用表测量运行接触器线圈当Y2输出时线圈两端有110V/AC电压,说明电源及输出固态继电器工作正常,此时用手轻触运行接触器的活动铁芯,铁芯随即动作,主板检测到运行接触器信号X8断开,同时主板输出抱闸继电器信号,电梯运行。到站后正常开门,选层再启动时现象依旧,更换运行接触器后运行正常。
拆开运行接触器(见下图)发现接触器塑料壳老化有卡阻现象。
|