大家知道,在 电梯发生的故障当中,门锁故障的比例还是蛮大的,那么如何判断和检查门锁故障呢?小编今天和大家分享电梯厅门锁回路断开的判断与检查方法。
我们以奥的斯ACD4 MR为例,图纸号为DAA21311BZ的厅门锁回路如下图: 电梯在门区关门不起车,GECB板上的DW灯处于灭的状态,但急停ES检测信号正常,判断为厅门锁未接通。我们从上图中可以看出,安全回路信号经控制柜插件2H的4脚送至GECB板做急停段ES检测(红色线),在2H的4脚分出一路串接井道的厅门锁回路最后经控制柜2H的5脚分出两路,一路做为GECB板的厅门DW信号检测(蓝色线),另一路串接轿门锁(在此忽略)。 线路的走向已经清晰了,如何快速找到断开的厅门锁是哪一层呢?为了在检查时避免带电操作带来麻烦,我们打检修,将厅门锁回路从控制柜2H插件的4、5脚处断开(打叉位置),然后将4、5脚临时短接,使厅门锁回路通以保证电梯检修运行。同时将厅门锁回路从断开除也临时短接,随后上轿顶检修运行逐层检查厅门锁,先从电梯所在的楼层开始。将万用表拨至蜂鸣档,然后将两只表笔分别放置在厅门锁的1、2位置,将厅门锁断开,此时看万用表是否有蜂鸣,如果有蜂鸣则本层厅门锁为故障所在。如果蜂鸣没有则说明故障点在其它层。 由于此时厅门锁回路与电源断开,因此在检查操作处理过程中不必考虑有被电击或烧保险的可能。逐层检查直至找到并解决,最后千万别忘记拆除临时短接线。
|