本步骤包含空载和满载两步设定 空载设定: 一、 待电梯到达平层后,确认电梯内无人员后,将控制柜上的急停开关切下,将主板上SW1这个拨码开关全部拨向“ON”状态 二、 主板上操作MODE 34 ENTER,如果主板上显示“PASS”,说明空载设定成功,再通过MODE 28 ENTER查询当前电梯的载重量。 满载设定: 一、 电梯轿厢下有2个差动变压器也就是超重装置,本步骤可通过2种放是去设定。 二、 一种是根据轿厢载重的多少去对轿厢增加重量,通过MODE 28 ENTER来查看增加重量是否达到100%满载,一般在95%左右即可,如果重量达到了满载,主板需要操作MODE 35 ENTER ,主板会显示”PASS”,说明已经通过满载设定,然后电梯恢复正常即可。 三、 另一种是通过给轿厢底部的差动变压器增加垫片来达到满载,操作如下:先将电梯开到底楼,人为的给2个差动变压器顶端增加垫片来实现,一般1000KG的垫2个元垫片可达到满载量,800KG的垫1个元和一个5叫硬币可达到满载量,同样的也是通过MODE 35 ENTER来设定满载。待主板显示PASS通过设定后,将电梯恢复正常即可。
|