一、室外电梯的安装与拆除:
         1、安装单位必须有资质的专业安装公司安装、调试与拆除操作。
         2、安装前应清点和检查施工升降机的内外笼、配重、钢丝绳、井架、过梁、围栏等应齐全完好,不符合要求应更换或修理。
         3、检查电梯井架与建筑物连接处的预埋件的强度,必须符合规定。
         4、在梯笼下面作业时,必须用枕木支撑牢固。
         5、安装、拆卸必须专人统一指挥,作业区上方及地面10m范围内设禁区并设专人监护。
         6、在梯笼顶部进行安装、拆卸或检修作业时,必须使用可移动按钮。
         7、在安装、拆卸时严禁超过架设荷载量(即无配重时的荷载量)的规定。
         8、用起重机安装、拆卸井架时,组装井架不得超过四节。
         9、安装吊杆有悬挂物时不得开动梯笼。
         10、拆卸井架时、必须先吊好井架,在松动螺栓、导向轮必须降到井架之下。
         11、横竖支撑的安装与拆卸,必须随井架高度同步进行。
         12、安装时底笼与建筑物的距离,附着建筑物的间隔,前后支撑的间隔,井架悬挑高度、齿轮,齿条的间隙均应符合说明书的规定。
         13、雨天与五级风以上的天气,不得进行安装与拆卸。
         14、安装、拆卸和维修的人员在井架上作业时,必须穿防滑鞋,系安全带,不得以投掷方法传递器材。紧固或松动螺栓时,严禁双手操作,应一手扳扳手一手握住井架杆件。
         15、安装与拆卸人员必须按高处作业要求,挂好安全带。
         16、随井架的升高,必须按规定进行附壁连接,连接件必须紧固,附墙时必须用经纬仪导轨架进行垂直度检查,发现超标应即时调整到位。
         17、导轨架安装时,应用经纬仪对施工电梯的两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差为高度的5/1000。  
         18、各楼层平台平台通道应平整牢固,出入口应设防护栏杆和防护门,全行程四周不得有危害运行的障碍物。  
         19、连接标准节时,必须保证各立柱管对接处的错位阶差不大于0.8mm,否则应进行修磨校正。      
二、施工现场要求事项:
         1、严格遵守“建筑安装工人安全生产基本规定”,认真执行“安全生产法”有关条例。
         2、所有进入电梯人员,必须正确戴好安全帽,系好安全帽带。
         3、电梯操作人员,必须由专业培训并取得操作证的人员,进行操作和维修。严禁无证上岗。
         4、电梯笼内乘人或载物时,应使负荷均匀分布,不得偏重。超重(人员不得超过12人)。
         5、电梯及楼层安全防护门,必须及时关闭,确保安全后方可离开。
         6、未到楼层指定位置,不得随便靠停,严禁人员出入。到达指定地点,吊笼未停稳妥,人员头、手及身子不得伸出笼外。

        7、操作前安全检查:
          (1)查阅上班运行记录。
          (2)检查电器控制箱内的电源开关是否断开。
          (3)检查手动系统是否正常。
          (4)检查钢丝绳及接头情况的磨损。
          (5)检查防坠速器齿轮及齿条的咬合情况。
          (6)检查安全装置及各限位开关是否完好。
          (7)检查各层门停靠栏杆是否完好。
          (8)检查各运动部分加注润滑油情况。
          (9)检查吊笼及配重运动方向上有无阻碍物。
          (10)发现电梯运行不正常或存在隐患,应禁止开机。立即告知班组责任人和项目部,并做好记录。
  三、操作中安全注意事项:
         1、接机后每班第一次运行,需将吊笼装好额定荷载并提升到离地面约1米的高度外,停机检查吊笼是否有自动下滑现象。发现情况立即找专业机修人员验修调整到位。
         2、司机开机时应思想集中,随时注意各类信号,遇事或危险时停止运行。
         3、严禁吊笼超载工作。
         4、电梯升时停靠,司机不得离开吊笼,若需要离开则将吊笼降至地面。切断电源,锁好控制箱,关好基础防护围栏门后方可离开。
         5、司机在大雾、雷暴雨、温度低、视野信号看不清情况下,不得开机。
         6、当风力超过6级或风速达20米/秒,严禁开机。
         7、司机在当班结束后,应将吊笼停至地面,并做好清洁卫生和当班记录,在切断电源,锁好控制电柜,关好基础防护安全门。
         8、司机应定期检查升降机各手动部位和各连接点,有无松动,发现情况立即停开,各告相关部门。
         9、司机不得擅自拆除或调整安全防护装置,严禁带病作业。
         10、电梯安全装置失灵禁止开机。
         11、货物体积庞大,影响吊笼禁止开机。
         12、货物堆放不稳妥禁止开机。
         13、货物超长有外出禁止开机。
         14、吊笼门和围栏门联锁失灵,吊笼门关闭不上禁止开机。
         15、吊笼运行忽快忽慢禁止开机。
1、
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-1-26 14:47 , Processed in 0.079014 second(s), 24 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表