<p>(2)绝缘桻:电压等级6-10kV,试验周期是每年1次,标准是交流耐压44kV,时间5min,电压等级35-154kV,试验周期是每年1次,标准是交流耐压4倍相电压,时间5min;电压等级220kV,试验周期是每年1次,标准是交流耐压2倍相电压,时间5min。<br> (2)绝缘挡板:电压等级6-10kV,试验周期是每年1次,标准是交流耐压30kV,时间5min;电压等级35(20-44)kV,试验周期是每年1次,交流耐压80kV,时间5min。<br> (3)绝缘罩:电压等级35(20-40)kV,试验周期是每年1次,标准是交流耐压80kV,时间5min;电压等级110kV,试验周期是每年1次,标准是交流耐压260kV,时间5min;电压等级220kV,试验周期是每年1次,标准是交流耐压400kV,时间5min。<br> (4)验电笔:电压等级6-10kV,试验周期是每6个月1次,标准是交流耐压40kV,时间5min;电压等级20-35kV,试验周期是每6个月1次,标准是交流耐压105kV,时间5min。<br> (5)绝缘手套:电压等级高压,试验周期是每6个月1次,标准是交流耐压9kV,时间1min,泄漏电流平大于9mA,电压等级低压,试验周期是每6个月1次,标准是交流耐压2.5kV,时间1min,泄漏电流不大于2.5mA。<br> (6)橡胶绝缘靴:电压等级高压,试验周期是每6个月1次,标准是交流耐压15kV,时间1min,泄漏电流不大于7.5mA。<br> (7)核相器电阻管:电压等级5kV,试验周期是每6个月1次,标准是交流耐压6kV,时间1min,泄漏电流1.7-2.4mA;电压等级10kV,试验周期是每6个月1次,标准是交流耐压10kV,时间1min,泄漏电流1.4-1.7mA。<br> (8)绝缘绳:电压等级高压,试验慰藉是每6个月1次,标准是交流耐压105/0.5m,时间5min。<br> &nbsp;</p>