<p>高压感应取电(小CT取电),前提是要做一只金属环状物套在触臂上或母线上,作为金属环状的物体固定在高压母线上会产生如下弊端:<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1、由于安装在原本光滑的母线或触臂上,改变电场分布,引起绝缘、动热稳定性的改变。<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2、产生涡流,涡流是引起开关柜温升的主要因素之一。<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3、电力系统负荷变化很大,母线电流随之变化很大(几安培至几千安培),母线短路瞬时电流可超过十倍额定电流。如此大的范围已远远超出小CT取电的正常工作电流范围,交变的磁通在二次线圈上将感应出很高的电压,作用于二次线圈及二次回路上,将导致线圈过热烧断而造成电流互感器在运行中开路。一次电流将全部用于激磁,使铁芯严重饱和。由于磁饱和的严重,铁芯过热,外壳温度升高,内部绝缘受热严重时冒烟烧坏。严重威胁电力系统的正常运行。<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 由于以上因素,在高压一次元件上一般会尽量避免在导体上套导电环状物(电流互感器在开关柜设计时充分考虑了此因素,且经过试验验证),所以小CT取电的方式,是一种不可靠的方式<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>