<p>分电气回路故障和机械部分故障2类原因。<br> (1)电气回路故障:<br> ①合闸保险熔断或接触不良。<br> ②直流电压过低。<br> ③操作把手,开关辅助接触不良或断线。<br> ④接触器合闸线圈动短路。<br> ⑤用电动机合闸的虎关,合闸回路电阻断线或跳闸后未返回。<br> (2)机械部分故障:<br> ①开关本体和接触器卡住(如SN1-10导向管脱出,DW2-35提升销子过长等)。<br> ②大轴串动或销子脱落。<br> ③合闸托子因油泥过多而卡住。<br> ④托架坡度大,不正或吃度小。<br> ⑤三点过高,分闸销钩合不牢。<br> ⑥机构卡住,未复归到预备合闸位置。<br> ⑦合闸缓冲间隙小,合闸线圈铁芯超越行程小。<br> (3)查找方法:<br> 当电动合闸失灵时,应先判断是电气部分的原因还是机械部分的原因。如果接触器不动作,则是控制回路故障;如果接触器动作,合闸铁芯不动,则是主合闸回路故障;如主合闸铁芯动作了,但出现卡颈或机构挂不牢脱落现象,一般是机械故障,这种情况有时也与电气部分有关。根据上述分析判断,逐步缩小范围,直至找出原因,及时处理。<br> &nbsp;</p>