防火柜是很容易被忽视的消防器材,实际上发挥着比较重要的作用。普通柜子遇到火灾容易短时间升温,将内部保存的物品损坏,而防火柜则可以在高温下保持内部温度,从而争取到足够的救援时间。下面我们来了解一下防火柜的知识。

防火柜

防火柜的执行标准:

目前比较通用的防火柜的标准是美国的FM6050标准和欧盟的EN14470-1标准。

FM6050是美国工厂标准,测试条件是在300摄氏度的条件下,防火柜的耐火时间。FM6050标准要求在300摄氏度的条件下,柜子可耐火10分钟即可。也就是说,耐火时间达到10分钟,即表示符合FM6050标准。

EN14470-1是欧盟标准,这个标准是实验室标准,测试要求是在900-1000摄氏度的条件下。这个标准又细分为:耐火30分钟、耐火60分钟和耐火90分钟。在900-1000摄氏度时,如果可以耐火30分钟,即为EN14470-130分钟防火柜,同理,如果可以耐火60分钟,即为EN14470-160分钟耐火柜,90分钟耐火柜也是如此。

由此可见,EN14470-1标准更严格、更细化。这是这两个标准的根本区别。

不同防火柜的材质与结构:

符合FM6050标准的防火柜,通常是双层钢板结构,中间是空气层。不同厂家的区别在于所使用的钢板厚度差异,以及铰链结构的处理细节等。

而符合EN14470标准的防火柜,有两种结构,一种是外层钢板,内层是三聚氰胺复合板,均喷涂耐腐蚀的环氧树脂,中间再加上隔热层。当柜子内部的传感器感应到柜子内部温度高于50\“C时,不仅柜门会自动关闭,同时,中间的隔热层会自动喷水,以降低柜子的温度。

另外一种结构是三聚氰胺复合板结构,三聚氰胺复合板不仅耐热,而且耐腐蚀。木头的传热能力远低于钢板,当木头的厚度足够的时候,即使在1000℃的条件下,30分钟也不能将木头点燃。这就是30分钟防火柜的由来。用三聚氖胺复合板做的防火柜,比钢材的要轻便很多,同时可以确保足够的耐火时间。