消防过滤式自救呼吸器技术性能要求

[复制链接]
发表于 2024-3-5 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防过滤式自救呼吸器是用于紧急逃生的呼吸辅助装置,一般由防护面罩和过滤装置组成,针对呼吸器的各项性能,国家作出了各项技术要求规定,只有全部满足这些指标,才能够称为合格的消防过滤式自救呼吸器产品。

消防过滤式自救呼吸器

消防过滤式自救呼吸器技术性能要求:

1、材料阻燃性能

消防过滤式自救呼吸器在耐燃试验后,所有可能接触到火焰的材料均不应出现继续燃烧、熔融等现象,不应对人体产生附加的伤害。

2、防护头罩材料抗辐射热渗透性能

消防过滤式自救呼吸器的防护头罩材料在抗辐射热渗透试验后,其内表面温升不应大于25\“C。

3、抗机械碰撞及环境变化性能

消防过滤式自救呼吸器对于规定的机械负荷、环境温度和湿度变化,应具有足够的稳定性,不应有裂纹、爆开、破碎等能导致失效的损坏,且仍应符合技术要求。

4、防护性能

消防过滤式自救呼吸器的防护时间(厂方公布值)应不小于15min。

5、一氧化碳防护性能

在防护时间内,任何单个10min过程中,一氧化碳透过浓度的时间加权平均值应不大于200mL/m,至防护时间终了,透过装置的一氧化碳总累积量应不大于200mL。

6、氧化氢防护性能

在防护时间内,氧化氢透过浓度应不大于10mL/m2。有时在流出的空气中可能存在C2N2,但HCN和C2N2的总浓度在防护时间内应不大于10mL/m2。

7、烟雾透过防护性能

用油雾法测定消防过滤式自救呼吸器滤烟装置的烟雾透过防护性能。在防护时间内,其油雾透过系数应不大于5%。

8、吸气温度和呼吸阻力

在防护时间内,吸气温度应不大于65摄氏度。

在防护时间内,吸气阻力应不大于800Pa,呼气阻力应不大于300Pa。

9、防护头罩漏气系数

防护头罩眼区的漏气系数应不大于20%,呼吸区的漏气系数应不大于5%。若消防过滤式自救呼吸器中不设面罩,则防护头罩的漏气系数应不大于5%。

10、视野

防护头罩的双目视野应不小于60%,下方视野应不小于35°。

11、吸人气体中的二氧化碳含量

吸入气体中的二氧化碳的含量按体积计算应不大于2%。

12、高浓度一氧化碳呼吸器机械结构完整性

在高浓度一氧化碳条件下,消防过滤式自救呼吸器应保持其机械结构完整性,不对佩戴者形成危害。

13、联接强度

过滤装置与防护头罩间的联接能承受的轴向拉力应不小于50N。

14、人员佩戴性能

呼吸器装置的密封,在不借助工具的情况下应能快速打开,佩戴应迅速、简便;

系带应能快速拉紧且脱卸方便:若设有面罩,则面罩与人员的脸部贴合应紧密、舒适;

人员佩戴消防过滤式自救呼吸器后,应对行动无明显影响;

接触佩戴者皮扶的材料应不刺激皮肤,应不造成对健康不利的影响;

接触佩戴者的部件均应无锐边、毛刺等缺陷;

视窗不应因上雾而影响视觉,且视觉不应模糊不清。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-1-11 09:53 , Processed in 0.079844 second(s), 24 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表