消防报警设备常见问题和处理方法

[复制链接]
发表于 2024-3-5 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防报警设备系统,主要由探测器、电源、通讯系统等构成,功能是对防护范围内的火灾进行报警,因此也被称为火灾报警系统。作为一套比较复杂精密的系统,消防报警系统在使用中,难免会发生各种故障,此时我们就要用正确的方法解决它。

消防报警设备

[火灾探测器常见故障]

(1)故障现象:火灾控制器发出故障报警,故障指示灯亮、打印机打印探测器故障类型、时间、部位等。

(2)故障原因:火灾探测器与底座脱落、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器本身损坏;探测器接口板故障。

(3)排除方法:重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积;重新压接总线,使之与底座有良好接触;查出有故障的总线位置,予以更换;更换探测器;维修或更换接口板。

[主电源常见故障]

(1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,主电源故障灯亮,打印机打印主电故障、时间。

(2)故障原因:市电停电;电源线接触不良;主电熔断丝熔断等。

(3)排除方法:连续供停电8h时应关机,主电正常后再开机;重新接主电源线,或使用烙铁焊接牢固;更换熔断丝或保险管。

[备用电源常见故障]

(1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警、备用电源故障灯亮,打印机打印备电故障、时间。

(2)故障原因:备用电源损坏或电压不足;备用电池接线接触不良;熔断丝熔断等。

(3)排除方法:开机充电24h后,备电仍报故障,更换备用蓄电池;用烙铁焊接备电的连接线,使备电与主机良好接触;更换熔断丝或保险管。

[通讯常见故障]

(1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,通讯故障灯亮,打印机打印通讯故障、时间。

(2)故障原因:区域报警控制器或火灾显示盘损坏或未通电、开机;通讯接口板损坏;通讯线路短路、开路或接地性能不良造成短路。

(3)排除方法:更换设备,使设备供电正常,开警启报警控制器;检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯线路,若存在开路、短路、接地接触不良等故障,更换线路:检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯板若存在故障,维修或更换通讯板;若因为探测器或模块等设备造成通讯故障,更换或维修相应设备。

[重大故障]

强电串入火灾自动报警及联动控制系统

(1)产生原因:主要是弱电控制模块与被控设备的启动控制柜的接处,如卷帘、水泵、放排烟风机、防火阀等处发生强电的串入。

(2)排除办法:控制模块与受控设备间增设电气隔离模块。

短路或接地故障而引起控制器损坏

(1)产生原因;传输总线与大地、水管、空调管等发生电气连接,从而造成控制器接口板的损坏。

(2)解决办法:按要求做好线路连接和绝缘处理,使设备尽量与水管、空调管隔开,保证设备和线路的绝缘电阻满足设计要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-1-11 07:47 , Processed in 0.079863 second(s), 24 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表