绝缘电阻试验必须掌握的几个关键点

[复制链接]
发表于 2024-5-30 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多新手不清楚为什么要对变压器的绝缘电阻与吸收比进行测试,其实我们进行此类试验的原因是它可以帮助我们对变压器绝缘整体受潮与部件表面受潮或脏污的情况有一个很好地了解,以便于我们了解变压器是否存在绝缘子破裂与绝缘油是否存在较为严重的受潮等情况。
那么,当我们进行变压器绝缘电阻或吸收比试验的时候应该有哪些试验的项目和接线方法呢?测试项目包括双绕组和三绕组,被测的部位有高压、低压、铁芯等,具体如下图。
aec379310a55b319a0610db757ba6021cefc1776.png@f_auto.jpg

此外,绝缘电阻测试的接线也不可忽视,一定要严格按照相关要求进行操作,具体接线原理如下图所示。
b03533fa828ba61eb70467435727750d314e598a.jpeg@f_auto.jpg

此外,还有一个广受大家关注的问题是,为什么我们在测量变压器绝缘电阻或吸收比时,要规定对绕组的测量顺序?
其实,当我们在对变压器绝缘电阻进行测量的时候,不管绕组对外壳还是绕组间的分布电容都是被充电的。在根据不同顺序测量高压绕组和低压绝缘电阻的情况下,绕组间电容发生的重新充电过程就会不一样,这样一来我们的测试结果也会被其影响,从而致使附加误差。
由上可知,我们要想达到消除误差的目的,就要在不同的接线的情况下,测量绝缘电阻按照一定的顺序。并且,只要确定了之后,我们进行的每一个试验都要根据这个顺序进行。这样做还有一个好处,就是方便我们比较所有的测量结果。
测试变压器绕组连同套管对地绝缘电阻的步骤是什么?一般来说会有7个步骤,具体方式如下:
第一步,根据被试品选择最为合适的试验仪器,即绝缘电阻表,同时要检查绝缘电阻表是不是正常的。
3812b31bb051f81944fe780fc3a7a8ea2f73e7b3.png@f_auto.jpg
试验设备:HT 2671 绝缘电阻测试仪


第二步,将切断被试品的电源,将变压器对外的全部接线都统统拆除掉。把变压器所有绕组、铁芯、外壳接地放电,对大容量变压器应充分放电,通常情况下至少是不能低于五分钟的。值得注意的是,当我们在放电的时候,应该要用专业的绝缘工具来进行,不能用手接触到放电导线。
472309f79052982244321db1c2d999cc0a46d45d.png@f_auto.jpg
试验现场


第三步,接线并测试,分别读取15s、60s、 10min 绝缘电阻值,并做好记录。
第四步,读取绝缘电阻后,应先断开绝缘电阻表接至被试品高压端的连接线,然后将绝缘电阻表停止运转,以免变压器在测量时所充的电荷经绝缘电阻表放电而损坏绝缘电阻表。
第五步,对变压器测试部位放电接地。
第六步,记录环境温度、湿度,变压器上层油温,计算吸收比、极化指数的数值。
第七步,以上步骤完成之后,至此试验全部结束,整理并放好试验仪器。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-4-8 02:16 , Processed in 0.384185 second(s), 28 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表