一、UCMP轿厢意外移动试验检修状态下手动测试 试验条件:检修开关有效, 电梯停止在门区位置,保持门锁闭合。 试验方法: 1、必须在检修开关有效的条件下,厅门和轿门关闭,门锁闭合的情况下,且在门区; 2、小键盘触发方式:小键盘设置F-8=7(大键盘触发方式:F3-24设置为2),此时小键盘显示E88,开启UCMP测试 功能,此时拔掉控制柜插件板上右下方UCMP插件,断开门锁回路; 3、手动按住控制柜检修上行或者下行按钮,封门继电器输出,门锁被短接,此时电梯正常检修启动运行; 4、电梯在运行脱离门区后,硬件UCMP模块将会取消门锁短接,此时电梯报E65(UCMP故障),电梯停止运行。 二、UCMP轿厢意外移动试验电梯自动状态下自动测试 检测条件:电梯为自动状态。 检测方法:控制器检测到门区信号由有效变为无效,并且此时门锁信号断开,判断如果电梯位移超过5CM后,电梯报 E65( UCMP)故障,5A级故障,电梯停止运行。 复位条件:1、E65故障不可自动复位,断电上电也不可以自动复位; 2、在检修状态下,复位附加制动器(如有),再复位测试开关,然后设置小键盘F-2=1,清除故障,系统自 动关门返平层停车。 三、UCMP轿厢意外移动自监测子系统 1、监测抱闸行程开关状态 全天侯监测,无论主机运行与否,只要抱闸输出与抱闸行程开关1和2反馈状态不一致即报故障停梯。 2、监测抱闸制动力(自动/手动检测,该功能默认开启,不可关闭) 监测周期:≤24小时; 监测时关闭电梯运行,不响应内外召,并有防止关人的措施; 监测方法:在不打开抱闸的情况下,给主机输出固定的力矩检测曳引轮有无滑移,超出设定的阀值,则 报故障停梯; (1)抱闸制动力手动检测说明 1) 抱闸制动力手动检测功能码说明如下: | | | | | | | | |
| | | 范围:0~2 0:无意义 1:报闸制动力检测合格 2:报闸制动力检测不合格 | |
|
2) 抱闸制动力手动检测过程说明 A、在检修条件下,设置F-8=8。此时,电梯屏蔽内外召、屏蔽开门,保持门锁接通,未关门会自动进行关门; B、门锁有效后,封星接触器输出、运行接触器输出、抱闸接触器不输出; C、F7-09显示检测结果; D、外呼、门功能恢复正常; 3) F7-09显示检测结果,不可更改 F7-09=2时,立即报E66,故障不可以复位。故障复位:需要重新做报闸力检测,且结果为1方可复位。 4) 在抱闸检测时,控制器小键盘显示E88 (2)抱闸制动力自动检测说明 条件1:电梯正常抱闸制动力检测: 没有内外呼条件下,电梯节能时间后或者3分钟后,进行检测 条件2:抱闸制动力强制检测: 提前10分钟判断,F7-10的时间小于等于10分钟,电梯进行蜂鸣提示30S,蜂鸣可通过功能码F8-19的BIT13关 闭,此时外呼登记保留不消号,内呼消号,可以开关门,关门之后开始检测。 关于抱闸制动力检测的时间设定: 1)删除原时间设定功能码F7-10~F7-12; 2)增加倒计时功能,单位分钟,超过12小时开始,开始判断是否满足条件1;如果做了检测,则倒计时功能码重 新设置24小时;如果没有做检测,则到条件2强制检测; 3)检测时,外呼不提示故障,大键盘不提示故障,小键盘提示故障;外呼可以登记但是不能响应,内呼消号,不 可开关门。 DSP使用功能说明: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 设定为0时,同步机按照5度、异步机按照10度主机旋转机械角度的默认值处理 |
1、力矩幅值大小可通过F2-38设置,持续时间可通过F2-37设置。 2、力矩达到恒定时开始实时监测编码器脉冲数变化量,变化量超过阀值时认为抱闸制动力有问题,该阀值可通过F2-39 设置。 3、启动检测开始到结束整个过程都会有溜车距离过大的监测,当溜车距离过大时立即封锁输出,该距离可通过F2-40 设置。 注:功能码的值在程序内部均已进行限定,即尽管设置超过设定范围,程序内部也按照上限值进行检测。 (2)抱闸制动力检测故障复位和故障排查 故障复位 1)检修状态; 2)检查抱闸间隙,确认制动器工作正常; 3)重新做制动力测试,查看F4-03脉冲是否有变化,若有变化说明抱闸制动力不够,需联系厂家; 4)制动力测试合格后自动复位E66故障。 故障排查 1)检查制动器的间隙; 2)检查抱闸工作面磨损情况
|