默纳克UCMP轿厢意外移动功能说明

[复制链接]
发表于 2024-7-1 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
UCMP轿厢意外移动试验检修状态下手动测试
试验条件:检修开关有效,电梯停止在门区位置,保持门锁闭合。
试验方法:
1、必须在检修开关有效的条件下,厅门和轿门关闭,门锁闭合的情况下,且在门区;
2、小键盘触发方式:小键盘设置F-8=7(大键盘触发方式:F3-24设置为2),此时小键盘显示E88开启UCMP测试
功能,此时拔掉控制柜插件板上右下方UCMP插件,断开门锁回路;
3、手动按住控制柜检修上行或者下行按钮,封门继电器输出,门锁被短接,此时电梯正常检修启动运行;
4、电梯在运行脱离门区后,硬件UCMP模块将会取消门锁短接,此时电梯报E65UCMP故障),电梯停止运行。
二、UCMP轿厢意外移动试验电梯自动状态下自动测试
        检测条件:电梯为自动状态。
检测方法:控制器检测到门区信号由有效变为无效,并且此时门锁信号断开,判断如果电梯位移超过5CM后,电梯报
E65( UCMP)故障,5A级故障,电梯停止运行。
复位条件1E65故障不可自动复位,断电上电也不可以自动复位;
2、在检修状态下,复位附加制动器(如有),再复位测试开关,然后设置小键盘F-2=1,清除故障,系统自
动关门返平层停车。
三、UCMP轿厢意外移动自监测子系统
    1、监测抱闸行程开关状态
全天侯监测,无论主机运行与否,只要抱闸输出与抱闸行程开关12反馈状态不一致即报故障停梯。
2、监测抱闸制动力(自动/手动检测,该功能默认开启,不可关闭
监测周期:24小时; 监测时关闭电梯运行,不响应内外召,并有防止关人的措施;
监测方法:在不打开抱闸的情况下,给主机输出固定的力矩检测曳引轮有无滑移,超出设定的阀值,则
报故障停梯;
1)抱闸制动力手动检测说明
1) 抱闸制动力手动检测功能码说明如下:
功能码
功能说明
功能码设定范围
出厂值
备注
F-8
小键盘F-8设置8
8:开启报闸制动力检测功能
0

F7-09
报闸检测结果
范围:0~2
0无意义 1报闸制动力检测合格
2报闸制动力检测不合格
0

2) 抱闸制动力手动检测过程说明
A、在检修条件下,设置F-8=8。此时,电梯屏蔽内外召、屏蔽开门,保持门锁接通,未关门会自动进行关门;
B、门锁有效后,封星接触器输出、运行接触器输出、抱闸接触器不输出;
CF7-09显示检测结果;
D、外呼、门功能恢复正常;
3) F7-09显示检测结果,不可更改
F7-09=2时,立即报E66,故障不可以复位。故障复位:需要重新做报闸力检测,且结果为1方可复位。
4) 在抱闸检测时,控制器小键盘显示E88
2)抱闸制动力自动检测说明
功能码
功能说明
功能码设定范围
出厂值
备注
F7-09
抱闸力检测结果
0~2
0
/
F7-10
抱闸力定时检测倒计时
0~1440
1440
分钟
        条件1:电梯正常抱闸制动力检测:
                  没有内外呼条件下,电梯节能时间后或者3分钟后,进行检测
        条件2:抱闸制动力强制检测:
提前10分钟判断,F7-10的时间小于等于10分钟,电梯进行蜂鸣提示30S,蜂鸣可通过功能码F8-19BIT13
闭,此时外呼登记保留不消号,内呼消号,可以开关门,关门之后开始检测。
关于抱闸制动力检测的时间设定:
                 1)删除原时间设定功能码F7-10~F7-12
2)增加倒计时功能,单位分钟,超过12小时开始,开始判断是否满足条件1;如果做了检测,则倒计时功能码重
新设置24小时;如果没有做检测,则到条件2强制检测;
3)检测时,外呼不提示故障,大键盘不提示故障,小键盘提示故障;外呼可以登记但是不能响应,内呼消号,不
可开关门。
DSP使用功能说明:
功能码
功能说明
设定范围
备注
F2-37
检测力矩持续时间
1~10秒
设定为0时,按照5秒的默认值处理
F2-38
检测力矩幅值大小
1~150%电机额定力矩
设定为0时,按照80%电机额定力矩的默认值处理
F2-39
检测有问题时的脉冲数
1~20个编码器反馈脉冲
设定为0时,按照3个编码器反馈脉冲的默认值处理
F2-40
溜车距离过大监测值
1~20度主机旋转机械角度
设定为0时,同步机按照5度、异步机按照10度主机旋转机械角度的默认值处理
1、力矩幅值大小可通过F2-38设置,持续时间可通过F2-37设置。
2、力矩达到恒定时开始实时监测编码器脉冲数变化量,变化量超过阀值时认为抱闸制动力有问题,该阀值可通过F2-39
设置。
3、启动检测开始到结束整个过程都会有溜车距离过大的监测,当溜车距离过大时立即封锁输出,该距离可通过F2-40
设置。
注:功能码的值在程序内部均已进行限定,即尽管设置超过设定范围,程序内部也按照上限值进行检测。
2)抱闸制动力检测故障复位和故障排查
     故障复位
         1)检修状态;
2)检查抱闸间隙,确认制动器工作正常;
3)重新做制动力测试,查看F4-03脉冲是否有变化,若有变化说明抱闸制动力不够,需联系厂家;
4)制动力测试合格后自动复位E66故障。
故障排查
1)检查制动器的间隙;
2)检查抱闸工作面磨损情况

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-1-5 10:36 , Processed in 0.100501 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表