富士达电梯EC事件码01含义及解决方法

[复制链接]
发表于 2025-2-19 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
01 输入信号交换异常
【适用】
【检出条件】
(1) 当程序要读取输入到M-MIC的输入信号(注1)的ON/OFF时,是ON还是OFF并不确定(注2)。
1:对象只是直接输入到M-MIC板的信号,2IR-1U2IR-1DPW的各个输入异于此类。
21微秒=100万分的1秒,周期非常短,并且ON/OFF互相交互的场合。
(2) 特殊的监控器功能动作。
设定以下数据的话,每次PHASE的值变化是肯定会出现01
地址:1FF9BYTE):“01”有效。“01”以外无效。
INFO
检出条件(1)的场合:0
检测条件(2)的场合:表示“扭距指令相位”
【检出后电梯的动作】
检出条件(1)的场合:
变成“完全休止”
用此检测出的E/C 01在电源复位前(M-MIC复位)不会再出现。
检测条件(2)的场合:
没有什么意义。
【可考虑的主要原因】
检出条件(1)时:
à M-MIC板不良。
à M-MIC板提供的电源不足。
à 2IR-1U/1DPW输入信号短路,接地。
检出条件(2)时:
à 地址1FF9 BYTE 01
【检查要点】
确认INFO的值,区分检测条件
检测条件(1)的场合:
此检测很少出现,或许更换M-MIC板观察一下为好。
检测条件(2)的场合:
不是特意让E/C出现,而是让它不出现,将M-MIC的地址1FF9BYTE)改换为“00”。