富士达电梯EC事件码06a 候梯厅装饰器具板通信不良(部分)

[复制链接]
发表于 2025-2-19 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
06a  候梯厅装饰器具板通信不良(部分)
【适用】
和候梯厅装饰器具板的通信方式是所谓的“候梯厅数据总线(BUS)”时。
【检出条件】
从候梯厅装饰器具板(厅门按钮、指示器、厅门指令灯用)没有数据送到M-MIC中。
à INFO显示哪个候梯厅装饰器具板没有把数据送过来。
à 此事件码连续出现2个。(参照INFO栏)
à 指示器专用板IN83888990以及指示灯用板,即使没有数据送到,有时也出现本E/C
à 即使没有出现E/C,只要指示器的显示异常就可以考虑数据发送接收异常。
INFO
连续出现2E/C 06当中:
前面的06INFO表示没有数据送过来的候梯厅装饰器具板的线路号。
后面的06INFO表示其组号和装置编号。
线路号:是指到M-MIC板的哪个接合管,有“0”或“1”两个编号。
  号:取决于各候梯厅装饰器具板的拨动开关的设定,编号是0~15
装置编号:取决于各候梯厅装饰器具板的拨动开关的设定,编号是0~15
具体参照“候梯厅装饰器具板的拨动开关设定表”
多个候梯厅装饰器具板都没有把数据送过来时,显示其中最新的线路号,组号,装置号。
后面的表是INFO的值和线路号,组号,装置号之间的对应关系,从此表中可以看出如果前面的06INFO0,后面06INFO18,则线路号=0,组号=1,装置号=2
表:INFO与“线路号”“组号”“装置号”的关系:
前面06INFO
线路号
M-MIC板的接合管号(线号)
0
0
JM-A7HB+1/B7HB-1)或者JM-A8HB+2/B8HB-2
1
1
JM-A9HB+3/B9HB-3)或者JM-A10HB+4/B10HB-4
后面06INFO
0
16
32
48
64
80
96
112
128
144
160
176
192
208
224
240
0
1
17
33
49
65
81
97
113
129
145
161
177
193
209
225
241
1
2
18
34
50
66
82
98
114
130
146
162
178
194
210
226
242
2
3
19
35
51
67
83
99
115
131
147
163
179
195
211
227
243
3
4
20
36
52
68
84
100
116
132
148
164
180
196
212
228
244
4
5
21
37
53
69
85
101
117
133
149
175
181
197
213
229
245
5
6
22
38
54
70
86
102
118
134
150
166
182
198
214
230
246
6
7
23
39
55
71
87
103
119
135
151
167
183
199
215
231
247
7
8
24
40
56
72
88
104
120
136
152
168
184
200
216
232
248
8
9
25
41
57
73
89
105
121
137
153
169
185
201
217
233
249
9
10
26
42
58
74
90
106
122
138
154
170
186
202
218
234
250
10
11
27
43
59
75
91
107
123
139
155
171
187
203
219
235
251
11
12
28
44
60
76
92
108
124
140
156
172
188
204
220
236
252
12
13
29
45
61
77
93
109
125
141
157
173
189
205
221
237
253
13
14
30
46
62
78
94
110
126
142
158
174
190
206
222
238
254
14
15
31
47
63
79
95
111
127
143
159
175
191
207
223
239
255
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
装置号
线号
【检出后电梯的动作】
候梯厅呼叫不能登录,候梯厅指示灯不能亮灯等现象较多。
【可考虑的主要原因】
à M-MIC板和继电器板(电源线)和候梯厅装饰器具板之间的配线在某处断线,短路,接地。
à 上述的接合管接触不良;
à M-MIC板,继电器板不良;
à 与候梯厅装饰器具板相关的EEPROM数据不合适。
à 候梯厅装饰器具板的拨动开关的设定有误。
à 候梯厅数据总线通讯路径上的终端电阻没有接上。
【检查要点】
以下的“线号”“组号”“装置号”等含义参照INFO栏。
(1) 接线以及接合管的检测
à INFO的值确定通讯异常的“线路号”,以及M-MIC板的“接合管号”。也可以参考下表确认接合管到候梯厅装饰器具板的连接是否正确,还有接合管的接触是否良好?
à INFO值确定通讯异常的“组号”以及“装置号”。进一步用下表得出异常候梯厅器具板的种类和安装层。确认到该候梯厅微电脑板的接线,接合管的接触。
à 电源线(CF+/-)及接合管的检测。
下表表示一般情况下各“线号”“组号”“装置号”上都连接了什么候梯厅装饰器具板,极少数工程与些不同。
线路号
0
联控或群管理的呼叫功能
1
除此之外(单控呼叫按钮,指示器,指示灯,音钟等)
组号
01
一般呼叫按钮
安装层为:
正面1~16层: 0 2 4 6 8
正面17~32层:1 3 5 7 9
背面1~16层:1 3 5 7 9
(但是,控制层表现)
23
指示器(无呼叫按钮)
4589
轮椅呼叫按钮(包括指示器组件)
装置号
0~15
最下层为0,以下按顺序向上的层为123。。。。
17层(控制层表现)再次向上方的层为0123。。。。
(2) 终端电阻的检测
检查终端电阻是否安装在距M-MIC最远的装饰器具板的终端侧。
(3) 相应的候梯厅装饰器具板拨动开关的设定是否正确。
按照第(1)项所说的方法,从INFO得出异常候梯厅器具板的种类和安装层。确认该候梯厅装饰器具板的拨动开关的设定。是否为INFO栏的表中所写的设定(组号,装置号)
(4) 把由INFO得出的“线路号”“组号”“装置号”的值和上表对比时,非常明显不应该连接的东西(例如:不带指示灯却出现表示组号6INFO,或者装置号的值比最上层的还要大等场合)是EEPROM数据设定有误,请同软件设计部分联系。
(5) 以上任何问题都没有时,与其它候梯厅装饰器具板调换看看会怎样。
观察候梯厅装饰器具板的LEDCHK 红),可以了解装饰器具板的通信状态。
正常通信时→高速闪烁(0.25秒亮,0.25秒熄)
24V电压异常时→低速闪烁(1秒亮,1秒熄)
通信异常时→连续点灯
微机异常时(包括3.5V5V电压异常)→熄灯
但是,IN83/85/86/87/89/90/92IF77/86BC20/21/27上的LED通信正常异常时显示内容都不会变化,所以不用此来判断异常。
为了找出E/C出现的原因,将异常时出现的现象总结在下面。
异常部位
现象
(1) HB+xHB-x的信号没有被输入到候梯厅装饰器具板上
(a) 指示器不亮;
(b) 呼叫按钮失效,显示灯不亮;
(c) 厅门指示灯,音钟不动作;
(d) 即使将停梯开关转换到停梯侧,也不进行停梯运行。
(2) 电源线CFA+CFA-没有连接上。
3)拨动开关设定错误。
a)指示器显示正常;
b)呼叫按钮失效,显示灯不亮。
按下呼叫按钮,但是登录的是其他的楼层的呼叫。
除了呼叫按钮的层外,别的楼层的显示灯也亮。
检测出呼叫按钮按下后无法恢复。
即使呼叫按钮原本身的拨动开关设定正确,但其他的板(例如同一层的指示器用板等HALL BUS同一线上的某个板)的设定如果与其呼叫按钮板的设定会相同,有时设定正确的呼叫按钮的动作也会不正常。
c)厅门指示灯,音钟不动作,而其他楼层的厅门指示灯音钟动作。
06b  候梯厅装饰器具板通信不良(部分)
【适用】
----和候梯厅装饰器具板的通信方式是原来的通信方式(4比特电脑通信)时。
----7-1页以前的版本,接通电源后,只出现一次。
【检出条件】
在正确计时下候梯厅装饰器具板不向(厅门按钮、指示器、厅门指示灯用)M-MIC板发送数据。INFO显示哪个候梯厅装饰器具板没有把数据送过来。
INFO
显示发送不出数据的候梯厅装饰器具板的线路号和装置号。
复数个候梯厅装饰器具板发送不出数据时,显示其中最新的线路号和装置号。
INFO的值与线路号、装置号的对应如下:
例如:如果INFO的值是22,那么,线路是2,装置号是7
INFO的值
装置号
按钮开关
0
16
32
48
64
80
96
112
1
0
1
17
33
49
65
81
97
113
2
1
2
18
34
50
66
82
98
114
3
2
3
19
35
51
67
83
99
115
4
3
4
20
36
52
68
84
100
116
5
4
5
21
37
53
69
85
101
117
6
5
6
22
38
54
70
86
102
118
7
6
7
23
39
55
71
87
103
119
8
7
8
24
40
56
72
88
104
120
9
8
9
25
41
57
73
89
105
121
10
9
10
26
42
58
74
90
106
122
11
A
11
27
43
59
75
91
107
123
12
B
12
28
44
60
76
92
108
124
13
C
13
29
45
61
77
93
109
125
14
D
14
30
46
62
78
94
110
126
15
E
15
31
47
63
79
95
111
127
16
F

线路号
M-MIC板的接合管插针号(线号)

8
JLA1H1R/B1H1X

7
JLA2H2R/B2H2X

6
JLA3H3R/B3H3X

5
JLA4H4R/B4H4X

4
JLA5H5R/B5H5X

3
JLA6H6R/B6H6X

2
JLA9H7R/B9H7X

1
JLA10H8R/B10H8X
【检测后的电梯动作】
----不便共有特殊的变化。
----经常出现无法登录候梯厅呼叫和指示器不能正确显示等现象。
-----有时对厅门指示灯的动作没有正确显示等现象。
【可以考虑的主要原因】
----控制盘和候梯厅装饰器具板之间接线不良;
----候梯厅装饰器具板不良;
----M-MIC板不良;
----与候梯厅装置器具板相关的EEPROM数据不良;
----候梯厅装置器具板的旋转开关设定错误。
【检测要点】
为找出E/C发生原因,发现异常时,将出现怎样的现象,按下叙述:
异常处
现象
HX信号没有输入到候梯厅装饰器具板上
A) 指示灯不亮;
B) 呼叫按钮无效,显示灯不亮;
C) 厅门指示灯,音钟不动作;
D) 候梯厅装饰器具板上的LED不闪;
HR的信号没有输入到M-MIC板上,HX的信号输进了候梯厅器具板上
A) 呼叫按钮,显示灯亮了,但不做呼叫登录。
B) 指示灯正常显示;
C) 厅门指示灯、音钟正常动作;
D) 候梯厅装饰器具板上的LED正常闪烁。(亮与灭时间相等,都是0.2~0.3秒);
E) 只要一个候梯厅装饰器具的HR的输出电路出问题的话,那么,其线路上所有的HR信号都无法传到M-MIC上;
连接不上电源线CFA+1CFA-1
HX无法输入时,状态相同
旋转开关的设定错误
A) 按下呼叫按钮,却登录到别的楼层;除了呼叫按钮的层外,其他导的显示灯也会亮灯;
B) 其他层的厅门指示灯,音钟动作;
C) 指示器正常显示;
D) 候梯厅装饰器具板上的LED正常闪烁;

本帖被以下淘专辑推荐:

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-3-30 13:15 , Processed in 0.094186 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表