06a 候梯厅装饰器具板通信不良(部分) 【适用】 和候梯厅装饰器具板的通信方式是所谓的“候梯厅数据总线(BUS)”时。 【检出条件】 从候梯厅装饰器具板(厅门按钮、指示器、厅门指令灯用)没有数据送到M-MIC中。 à INFO显示哪个候梯厅装饰器具板没有把数据送过来。 à 此事件码连续出现2个。(参照INFO栏) à 指示器专用板IN83,88,89,90以及指示灯用板,即使没有数据送到,有时也出现本E/C。 à 即使没有出现E/C,只要指示器的显示异常就可以考虑数据发送接收异常。 【INFO】 连续出现2个E/C 06当中: 前面的06的INFO表示没有数据送过来的候梯厅装饰器具板的线路号。 后面的06的INFO表示其组号和装置编号。 线路号:是指到M-MIC板的哪个接合管,有“0”或“1”两个编号。 组 号:取决于各候梯厅装饰器具板的拨动开关的设定,编号是“0~15” 装置编号:取决于各候梯厅装饰器具板的拨动开关的设定,编号是“0~15” 具体参照“候梯厅装饰器具板的拨动开关设定表” 多个候梯厅装饰器具板都没有把数据送过来时,显示其中最新的线路号,组号,装置号。 后面的表是INFO的值和线路号,组号,装置号之间的对应关系,从此表中可以看出如果前面的06的INFO为0,后面06的INFO为18,则线路号=0,组号=1,装置号=2。 表:INFO与“线路号”“组号”“装置号”的关系: | | | | | JM-A7(HB+1)/B7(HB-1)或者JM-A8(HB+2)/B8(HB-2) | | | JM-A9(HB+3)/B9(HB-3)或者JM-A10(HB+4)/B10(HB-4) |
候梯厅呼叫不能登录,候梯厅指示灯不能亮灯等现象较多。 【可考虑的主要原因】 à M-MIC板和继电器板(电源线)和候梯厅装饰器具板之间的配线在某处断线,短路,接地。 à 上述的接合管接触不良; à M-MIC板,继电器板不良; à 与候梯厅装饰器具板相关的EEPROM数据不合适。 à 候梯厅装饰器具板的拨动开关的设定有误。 à 候梯厅数据总线通讯路径上的终端电阻没有接上。 【检查要点】 以下的“线号”“组号”“装置号”等含义参照INFO栏。 (1) 接线以及接合管的检测 à 用INFO的值确定通讯异常的“线路号”,以及M-MIC板的“接合管号”。也可以参考下表确认接合管到候梯厅装饰器具板的连接是否正确,还有接合管的接触是否良好? à 用INFO值确定通讯异常的“组号”以及“装置号”。进一步用下表得出异常候梯厅器具板的种类和安装层。确认到该候梯厅微电脑板的接线,接合管的接触。 à 电源线(CF+/-)及接合管的检测。 下表表示一般情况下各“线号”“组号”“装置号”上都连接了什么候梯厅装饰器具板,极少数工程与些不同。 | | | | | | | | 安装层为: 正面1~16层: 0 2 4 6 8 正面17~32层:1 3 5 7 9 背面1~16层:1 3 5 7 9 (但是,控制层表现) | | | | | | | 最下层为0,以下按顺序向上的层为1,2,3。。。。 从17层(控制层表现)再次向上方的层为0,1,2,3。。。。 |
(2) 终端电阻的检测 检查终端电阻是否安装在距M-MIC最远的装饰器具板的终端侧。 (3) 相应的候梯厅装饰器具板拨动开关的设定是否正确。 按照第(1)项所说的方法,从INFO得出异常候梯厅器具板的种类和安装层。确认该候梯厅装饰器具板的拨动开关的设定。是否为INFO栏的表中所写的设定(组号,装置号) (4) 把由INFO得出的“线路号”“组号”“装置号”的值和上表对比时,非常明显不应该连接的东西(例如:不带指示灯却出现表示组号6的INFO,或者装置号的值比最上层的还要大等场合)是EEPROM数据设定有误,请同软件设计部分联系。 (5) 以上任何问题都没有时,与其它候梯厅装饰器具板调换看看会怎样。 观察候梯厅装饰器具板的LED(CHK 红),可以了解装饰器具板的通信状态。 正常通信时→高速闪烁(0.25秒亮,0.25秒熄) 24V电压异常时→低速闪烁(1秒亮,1秒熄) 通信异常时→连续点灯 微机异常时(包括3.5V或5V电压异常)→熄灯 但是,IN83/85/86/87/89/90/92,IF77/86,BC20/21/27上的LED通信正常异常时显示内容都不会变化,所以不用此来判断异常。 为了找出E/C出现的原因,将异常时出现的现象总结在下面。 异常部位 | | (1) HB+x或HB-x的信号没有被输入到候梯厅装饰器具板上 | (a) 指示器不亮; (b) 呼叫按钮失效,显示灯不亮; (c) 厅门指示灯,音钟不动作; (d) 即使将停梯开关转换到停梯侧,也不进行停梯运行。 | | | (a)指示器显示正常; (b)呼叫按钮失效,显示灯不亮。 按下呼叫按钮,但是登录的是其他的楼层的呼叫。 除了呼叫按钮的层外,别的楼层的显示灯也亮。 检测出呼叫按钮按下后无法恢复。 即使呼叫按钮原本身的拨动开关设定正确,但其他的板(例如同一层的指示器用板等HALL BUS同一线上的某个板)的设定如果与其呼叫按钮板的设定会相同,有时设定正确的呼叫按钮的动作也会不正常。 (c)厅门指示灯,音钟不动作,而其他楼层的厅门指示灯音钟动作。 |
06b 候梯厅装饰器具板通信不良(部分) 【适用】 ----和候梯厅装饰器具板的通信方式是原来的通信方式(4比特电脑通信)时。 ----7-1页以前的版本,接通电源后,只出现一次。 【检出条件】 在正确计时下候梯厅装饰器具板不向(厅门按钮、指示器、厅门指示灯用)M-MIC板发送数据。INFO显示哪个候梯厅装饰器具板没有把数据送过来。 【INFO】 显示发送不出数据的候梯厅装饰器具板的线路号和装置号。 复数个候梯厅装饰器具板发送不出数据时,显示其中最新的线路号和装置号。 INFO的值与线路号、装置号的对应如下: 例如:如果INFO的值是22,那么,线路是2,装置号是7。 【检测后的电梯动作】 ----不便共有特殊的变化。 ----经常出现无法登录候梯厅呼叫和指示器不能正确显示等现象。 -----有时对厅门指示灯的动作没有正确显示等现象。 【可以考虑的主要原因】 ----控制盘和候梯厅装饰器具板之间接线不良; ----候梯厅装饰器具板不良; ----M-MIC板不良; ----与候梯厅装置器具板相关的EEPROM数据不良; ----候梯厅装置器具板的旋转开关设定错误。 【检测要点】 为找出E/C发生原因,发现异常时,将出现怎样的现象,按下叙述: 异常处 | | | A) 指示灯不亮; B) 呼叫按钮无效,显示灯不亮; C) 厅门指示灯,音钟不动作; D) 候梯厅装饰器具板上的LED不闪; | H口R的信号没有输入到M-MIC板上,H口X的信号输进了候梯厅器具板上 | A) 呼叫按钮,显示灯亮了,但不做呼叫登录。 B) 指示灯正常显示; C) 厅门指示灯、音钟正常动作; D) 候梯厅装饰器具板上的LED正常闪烁。(亮与灭时间相等,都是0.2~0.3秒); E) 只要一个候梯厅装饰器具的H口R的输出电路出问题的话,那么,其线路上所有的H口R信号都无法传到M-MIC上; | | | | A) 按下呼叫按钮,却登录到别的楼层;除了呼叫按钮的层外,其他导的显示灯也会亮灯; B) 其他层的厅门指示灯,音钟动作; C) 指示器正常显示; D) 候梯厅装饰器具板上的LED正常闪烁; |
|