07a 候梯厅装饰器具板通信不良(全部) 【适用】 ----和候梯厅装饰器具板的通信方式是所谓的“候梯厅数据总线(HALL-BUS)”时。 ----7-1页以前的版本,电源接通后,只出现一次。 【检出条件】 从候梯厅装置器具板(厅门按钮,指示器,厅门指示灯用)没有数据输送到M-MIC板。而且连接在一条线路上的候梯厅装饰器具板的所有数据都无法送过来。 INFO显示哪条线路上的哪个板没有把数据送过来。 【INFO】 显示没有数据发送过来的候梯厅装饰器具板的线路号。 线路号:是指接到M-MIC板的哪个接合管,有“0或1”两个编号; INFO的值和线路号的对应如下: INFO的值 | | | | | JM-A7(HB+1)/B7(HB-1)或者JM-A8(HB+2)/B8(HB-2) | | | JMA9(HB+3)/B9(HB-3)或者JM-A10(HB+4)/B10(HB-4) |
候梯厅呼叫无法登录,指示灯不亮等现象经常发生; 【可考虑的主要原因】 与E/C:06a相同; 【检查要点】 参照E/C:06a的检查要点; 出现E/C:07时,可考虑主要原因中候梯厅装置器具板不良的可能性很小; 07b 候梯厅装饰器具板通信不良(全部) 【适用】 ----和候梯厅装饰器具板的通信方式是原来的通信方式(4比特电脑通信)时。 ----7-1页以前的版本,电源接通后,只出现一次。 【检出条件】 在正确计时范围内,从候梯厅装饰器具板(开门按钮、指示器、厅门指示灯用)没有数据送到M-MIC板。而且连接在某一条线路上的全部候梯厅装饰器具板都是此状态; INFO显示哪条线路上的哪个板没有把数据送过来。 【INFO】 显示没有数据发送过来的的候梯厅装饰器具板的线路号。 INFO的值和线路号对应如下: 【检出后的电梯动作】 候梯厅呼叫无法登录,指示器不能正常显示等现象经常发; 有时不会影响厅门指示灯的动作; 【可考虑的主要原因】 ----控制盘与候梯厅装饰器具板之间的接线不良; 特别是与装置号为1的候梯厅装饰器具板的接线不良很多; ----候梯厅装饰器具板不良; ----M-MIC板不良; -----通向候梯厅装饰器具板的电源线(CFA+口,CF-口不良); ----与候梯厅装饰器具板相关的EEPROM数据不当。 【检查要点】 参照E/C:06b的检查要求;
|