08 电源异常检出 【适用】 【检出条件】 (1) PW信号OFF状态持续20秒 PW信号指的是来自继电器板上的三相动力电源的缺相检测电路信号,输入到M-MIC板的J0-A7/B7或JG-13/14。 (2) 虽然PW信号ON,但是*A信号却OFF。 *A信号指的是继电器监的监视L30/L40的*A监控器(AC输入)。 (3) 虽然PW信号为ON,但是IF84的电压监视信号为ON。 只有在安装IF84警报电路板时检出。 电压监视信号指的是IF84警报电路板的微电脑通过MILINET通信传到M-MIC的信号。由电源板供给IF84的CFA+/-电压(24V)出现异常时,信号为ON。 【INFO】 检出条件(1)时:0 检出条件(2)时:255 检出条件(3)时:128 检出条件(1)时: PW信号OFF时,电梯完全停止(轿厢的上下移动、门的开闭等一切都停止),20秒后,显示E/C。PW信号为ON时,则恢复平常运行。 检出条件(2)时: l 原因为“继电器板的*A监控器回路不良”时,维持平常运行。 l 其它原因时,电梯完全停止(可以进行门开闭动作)。 *A号变为ON的话,恢复平常运行。 FP-97-B程序版本A以前,*A信号为ON,立即恢复平常运行。但是,安全网络中心会出现不能起动报警(E/C E9,INFO 0),或报警峰鸣器等的故障输出持续不良状况。 检出条件(3)时: 在软件方面,没什么影响。 在电压异常持续期间,可能出现下述现象: l 候梯厅或轿厢的装饰器具不能使用。 l 对讲机不能使用 l 控制盘电源OFF时,通常不会很快就OFF的M-MIC板或2IR的电源会马上OFF。(但仅限于没有LANDIC的工程) 【可考虑的主要原因】 检出条件(1)时: l 电源电压不足,或不稳定。 l 继电器板的缺相检测电路设定不良,或电路自身不良。 IF61场合,利用VR1设定。IF90的场合,利用VR3设定。 l PW信号的接线或接合管不良 l 进行了停电时自动平层运行。 检出条件(2)时: l 向继电器板提供的电源L30/L40或其接线、接合管不良。 l 继电器板的*A监控器电路不良。 l 继电器板上的电路保护器[F7]AK [F8]动作。 l 继电器板上的#CHK继电器发生故障。 l 停电后恢复供电时,检测到错误。 l FP-97-B程序版本A以前,进行LANDIC运行。 检出条件(3)时: l 供给电源电路板VS20的电源异常 l 电源电路板VS20故障,保险丝断。 l 电源电路板与报警电路板IF84间的CFA+/-接线或接线管不良。 l 报警电路板IF84故障。 l #AR1继电器故障 l 由停电恢复供电时误检出。 l FP-97-B程序仅在A之前,LANDIC运行中恢复商业用电时一定会出现。 【检查要点】 检出条件(1)时 l 停电自平层运行时,即使检测出(在E/C 40几秒以后检测出)也不属于异常,可以忽视。 l 用万用表(数字式、多量程测量仪表)检测继电器板缺相检测电路以前的通电情况及电压。 l 确认缺相检测电路的设定(利用继电器板的VR1进行设定) l 如无以上问题,则试更换继电器板后如何。 检出条件(2)时: l 用万用表(数字式、多量程测量仪表)检测通电情况及电压。 l 带#CHK继电器时,更换#CHK继电器。 l 继电器板上的电路保护器[F7]和[F8]中有一个或两个动作(白色按钮从零件上面突出0.7mm)时,按下面顺序解除: n 首先必须查明及排除动作的原因。 n 排除原因后,用指尖或平的东西将白色按钮按回去0.7mm,使之与零件的上面相平。(注意必需先将电源OFF,一分钟之后再进行此项操作。) n 绝对不能用笔尖进行上述操作,如果过度按下,白色按钮低于零件的上面,可能会造成内部破损,如果那样,过电流时断开电路的功能就会失效,最严重时会导致板烧损。(参照FIELD INFORMATION F1-380) l 若无以上问题,试试更换继电器板后如何。
|