14 门开关异常 【适用】 初期的版本(参照7-1页) 下面的检出条件(1)和(2)时,电源复位(M-MIC复位)后,只出现一次。 【检出条件】 (1) 门全开检测开关)、CTL(门全闭检测开关)的故障检出: OTL与OCL同时动作超过了0.5秒。 (2)CLG(轿厢门开关),CLS-口(各层候梯厅门开关)的故障检出 轿厢平层后,虽然门全开(OTL动作),但是CLG或者GLS-口的ON状态持续了 0.5秒钟。 (3)[限 CLS-口(各层候梯厅开关)短路开关CL-JP忘记OFF检出; CL-JP的输入(轿厢上输入输出板的接合管JQ-2)ON,并且轿厢上自动/手动切换开关 处于自动(AUTO)状态。 【INFO】 表:OTL/CTL输入的ON/OFF 根据门控回路的不同,OTL/CTL输入的ON/OFF如下表所示: 作为输入信号显示在LED上的是下面的“M-MIC输入信号”的内容 分类 | DCL-33/34 FSD-33 IF78,DR-12和IF66或IF82之间的信号收发使用的是MILLET时 | DCL-33/34,FSD-33 IF78,DR-12和IF66或IF82之间的信号收发使用的不是MILLNET时 | DCL-33/34 FSD-33以外 (门监控板是DR8A) | | 向下一个接合管没有任何配线 IF66时:接合管PS1 IF82时:接合管JQ/JR IF66/82的SW2的2 ON | 向下一个接合管有配线 IF66时:接合管PS1 IF82JF :接合管JQ/JR IF66/IF82的SW2的2 OFF | 向下一个接合管有配线 IF66:接合管PS1 IF82:接合管JQ/JR IF66/IF82的SW2的2 OFF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
检出条件为(1)时: 自动运行状态(轿厢上/轿厢内的自动开关两个均为ON) 若在运行中检出,则运行到最近层,“禁止高速停梯” 停梯后,试做开关动作,若不再检出,则解除停梯; 5次内不再检出开闭,则检出次数返回到0; 手动运行状态:(轿厢上或轿内自动运行开关为OFF) 立即“完全停梯” 若OTL/CTL同时动作取消,则立即解除停梯。 检出条件为(2)时: 自动运行状态(轿厢上/轿厢内的自动开关两个均为ON) 立即“禁止起动停梯” 状态被消除,则解除停梯; 【可考虑的主要原因】 检出条件(1)时: OTL,CTL的相关接线、接点不良,调整不良; 轿厢输入输出板或门的控制板不良 检出条件(2)时: CLG,CLS-口的相关接线、接点不良,调整不良; 继电器板不良; 检出条件为(3)时 把CL-JP开关OFF之前,把轿厢上的AUTO开关移到AUTO侧,轿厢上的AUTO开关在AUTO侧的状态下,使CL-JP开关ON,CL-JP输入(继电器板的接合管JQ-2)的相关接线不良。 【检查要点】 检出条件(1)时: E/C 72也一起出现时,可能是MILLNET通讯异常或轿厢输入输出板的SW2设定错误。 MILLNET通信异常可以通过M-MIC的SEL:0的LED显示灯得知; 一般情况轿厢输入输出板的SW2的正确设定如下: 条件 | | | | | | | | | 门控制板和轿厢输入输出板之间的信号收发使用的是MILLNET时 | | | | | | | | | | | 门控制板和轿厢输入输出板之间的信号收发使用的不是MILLNET时 | | | | | | | | | | |
用由LED控制的监视器确认OTL/CTL输入的ON/OFF是否正常变化,如果不变化,可以考虑是传感器的问题或配线的问题。 若OTL/CTL正常变化,则确认地址ACBF(BYTE)的值。 但是,ACBF有效只限于以下程序版本: ECEED:5~,NEW EXDNii:C~,EXDN2:7~,FP-97-B:8~ 正确的ACBF的值如下:前页分类一栏中“DCL-33/34 FSD-33 IF78,DR-12和IF66或IF82之间的信号收发使用的是MILLET时”,是“FF”,其余是“00”。 检出条件(2)时: 检测CLG、CLS-口,没有发现问题,但不能说明没有下面的可能性: 安全回路的CLG、CLS-口 周围短路等错误; 插入到安全回路内的 #HS,#D222L,2IR-3(U/D)故障 怎么也没有发现问题时更换继电器板 【参数参考】
|