富士达电梯EC事件码16 3MS动作组合异常

[复制链接]
发表于 2025-2-19 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
16  3MS动作组合异常
【适用】
【检出条件】
为确认轿厢现在在升降路中哪一个范围的开关,检验各3MSLS101LS201的动作状态,结果不相符。
----装在某层平层的3MS,在轿厢由下向上通过的时候,应该由ON变为OFF
----LS101位于从最上层、平层断路位置,轿厢由下向上通过的时候,应该由ON变为OFF
----LS202位于从最下层、平层断路位置,轿厢由下向上通过的时候,应该由OFF变为ON
----因为把ON/OFF搞反了,所以本次检测的判断倒过来看一下。
例如:
装在3层电平上的3MS OFF,表示轿厢在3层以上,但是装在2层电平上的3MS ON,表示轿厢在2层以下,二者的动作出现矛盾。
检测一次后,原本的E/C没有出来,之后,各3MSLS201LS101动作达到正常的组合,确认轿厢上了最上层,LS101动作,到了最下层,LS201动作,原来的E/C会再次出来。
INFO
----把数值变成2进制后,对应接点关闭的3MS2进制位变1
1:如下,3MS安装上后,3MS-2S发生故障时(接点一直处于ON状态)
附加情报:111110102进制) 25010进制)
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
LS101
3MS-7S
3MS-6S
3MS-3S
3MS-2S
LS201
1
1
1
1
1
0
1
0
() 从下面的3MSLS201)按顺序,由BIT 0向上位对应,只是LS201为“ON”时,对应的BIT为“0
2:没有安装3MS的情况,附加情报为:111111012进制)=25310进制)
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
LS101
LS201
1
1
1
1
1
1
0
1
【检出后电梯的动作】
没有任何变化
万一到了急行区区域后,不能用低速(ECEED9m/minECEED之外12m/min)运行救出平层外,而是为了缩短救出时间,要用高速(75m/min)运行。
如出现E/C 16,则停止高速救出,转为低速救出。
----之后,确认被检测出不动作的3IRLS201LS101的动作,把最高速度调回额定速度;
【可考虑的主要原因】
----因认为由停电导致LS101LS201同时OFF,所以进行了错误的检测;
----3MS相关接线不良;
----3MS开关不良,安装不良;
----继电器板不良;
----EEPROM数据中关于“3MS层数据设定”的数据不确切;
       
【检查要点】       
【参数参考】
3MS数据设定地址:1F80-1F8DB

本帖被以下淘专辑推荐:

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-3-26 08:03 , Processed in 0.156581 second(s), 28 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表