13 IR异常 【适用】 电源复位(M-MIC复位)后,只出现一次。 【检出条件】 (1) 以18m/min以上的速度运行时,出现了连续ON 2秒以上的2IR。 (2) 2IR的ON/OFF组合出现异常,持续0.3秒. (但ECEED Ver C以前,FP-97-B Ver B以前,EXIN2 Ver 9以前,EXINii Ver E以前检测不到。) 在下表的ON/OFF组合中,轿厢位置栏中写有“异常组合”时为“异常” 2IR类型为A时: IR类型为B时:
IR类型为C时:
【INFO】 如果把数值变成2进制,与动作的2IR对应的BYTE是1 各2IR与BYTE的对应关系如下图所示: 检出条件为(1)时: 持续ON 2秒以上的2IR数据: 为1个时----向最近层减速,平层后进入“高速禁止休止”状态; 为2个时----向最近层减速,平层后进入“禁止开门停梯”状态; 检出条件为(2)时: 向最近层减速运行,平层后进入“高速禁止休止”状态; 但是如果异常状态持续的话: 因不能判断开门区,因此不开门,进行平层区外的救援运行。 减速后不能正常平层,检出E/C 33的情形也是有的。
【可考虑的主要原因】 2IR相关接线不良; 2IR开关不良 【检查要点】 可以从INFO推断哪个2IR的配线或开关不好。 【参数参考】
|