富士达电梯EC事件码27 位置偏差过大

[复制链接]
发表于 2025-2-19 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
27  位置偏差过大
【适用】
【检出条件】
“位置指令值”与“实际位置”的差(称其为位置偏差)过大。
“位置指令值”:是指电梯按“指令速度”运行一定时间应该到达的位置;
“实际位置”:是指用装在电动机上的编码器测得的位置;
INFO
根据检出时的载重量,运行方向的不同得到以下值:
下降或无
上升
0-9%
0
128
10-19%
1
129
20-29/5
2
130
30-39%
3
131
40-49%
4
132
……
……
……
0-9%
128+
……
……
……
注:ECEED(a,b)Ver E-J, ECEED(c,d)Ver D-J, ECEED-e2 Ver 1-2, FP-97-B Ver D-E,
EXDN2 Ver B-D的运行方向有时与实际相反。
【检出后电梯的动作】
----立即紧急停梯。
----若反复检出则出E/C 202F,直至停止。
【可考虑的主要原因】
----制动器释放不良,继电器相关接线不良;
----编码器故障、或是安装状态,动作状态不正常;
----电动机故障;
----有电动机/曳引机旋转困难之类的构造上的问题;
----变频器的故障,相关数据设定值的错误;
----继电器板的故障,相关M-MIC数据(参照检查要点栏)设定值的错误;
----编码器,电动机,变频器,继电器板,各自间的接线不良;
【检查要点】       
----相关M-MIC数据
        判定为位置偏差过大的检测基准(%
        地址198CINTECER, 单位(%),标准设定值:200 %
        位置偏差异常检测下限值(mm
        地址 19AEINTECER,单位(mm),标准设定值:50 mm
无法确认是制动器,编码器,电动机,变频器及配线异常时,将19AE的值修改成100查看一下情况。这样处理后如果不再出现E/C,应该及时向设计部门报告。
有上述原因时,此E/C大多是在低速运行中(手动运行,平层外救出运行等)检测出的。同样原因,如果是高速运行,大多数检出E/C 28
【参数参考】