3E “直流电压确认”信号不OFF 【适用】 【检出条件】 #36非励磁或变频器BD信号(INVERTER TRIP)OFF后,即使过了规定时间变频器的“Y1信号”(直流段确认信号),也没有OFF。 每#26非励磁一次,出现一个E/C。 E/C在接通电源后,最多可出现2个。 【INFO】 根据检出时的轿厢载重量,运行方向的不同得到以下值: 注:ECEED(a,b型)Ver E-J, ECEED(c,d型)Ver D-J, ECEED-e2 Ver 1-2, FP-97-B Ver D-E, EXDN2 Ver B-D的运行方向有时与实际相反。 没有什么变化。 【可考虑的主要原因】 ----#36接触器触点不良; ----变频器的故障; ----继电器板故障; ----Y1信号的短路; 【检查要点】 ---- 按下STOP开关(目的是先把#36非励磁) 用LED的输入监控器监控“Y1变频器DC段电压确认”,如查输入一直ON,试试以下: (1) 从变频器的Y1端子开始把线卸下后,再一次监测。 如果输入变为OFF,可以考虑存在“#36触点不良”或“变频器故障”的可能性。 (2) 在(1)操作时如果输入ON,,就把继电器板的JB接合管卸下,如果输入变为OFF,就存在“Y1信号线短路”的可能性;如果输入一直ON,可以考虑“继电器板故障”的可能性。 【参数参考】
|