富士达电梯EC事件码3E “直流电压确认”信号不OFF

[复制链接]
发表于 2025-3-18 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
3E “直流电压确认”信号不OFF
【适用】
【检出条件】
#36非励磁或变频器BD信号(INVERTER TRIPOFF后,即使过了规定时间变频器的“Y1信号”(直流段确认信号),也没有OFF
#26非励磁一次,出现一个E/C
E/C在接通电源后,最多可出现2个。
INFO
根据检出时的轿厢载重量,运行方向的不同得到以下值:
下降或无
上升
0-9%
0
128
10-19%
1
129
20-29/5
2
130
30-39%
3
131
40-49%
4
132
……
……
……
口0-口9%
128+口
……
……
……
注:ECEED(a,b型)Ver E-J, ECEED(c,d型)Ver D-J, ECEED-e2 Ver 1-2, FP-97-B Ver D-E,
EXDN2 Ver B-D的运行方向有时与实际相反。
【检出后电梯的动作】       
没有什么变化。
【可考虑的主要原因】
----#36接触器触点不良;
----变频器的故障;
----继电器板故障;
----Y1信号的短路;
【检查要点】       
---- 按下STOP开关(目的是先把#36非励磁)
LED的输入监控器监控“Y1变频器DC段电压确认”,如查输入一直ON,试试以下:
(1) 从变频器的Y1端子开始把线卸下后,再一次监测。
如果输入变为OFF,可以考虑存在“#36触点不良”或“变频器故障”的可能性。
(2) 在(1)操作时如果输入ON,,就把继电器板的JB接合管卸下,如果输入变为OFF,就存在“Y1信号线短路”的可能性;如果输入一直ON,可以考虑“继电器板故障”的可能性。
【参数参考】