3D “直流电压确认”信号不ON 【适用】 【检出条件】 通常如果#36励磁中变频器的BD信号(INVERIER TRIP)为ON。则变频器的“Y1信号(直流段电压确认),也应该ON。但是向马达通电中确认的结果是没有ON。 #36为非励磁的情况如下: ----[ECEED]除外 自动停止时,也就是从电梯不被利用(没有呼叫登录)开始,过了30 分钟(标准值)时。 ----各种管制运行结束时; ----运行开关OFF时; ----极限开关、限速器开关等安全开关动作时; ----BD信号OFF(检测出变频器异常等)时; ----MILLNET异常时; ----各种故障停止时; 都向马达通电一次(即电梯运行一次),出现一个E/C。 在下列2个条件时,出现的E/C可达2个: (1) 在开始向马达通电之前OFF了; (2) 在开始向马达通电之前ON了,但是之后向马达通电中从ON变为OFF了; 【INFO】 根据检出时的轿厢载重量,运行方向的不同得到以下值: 注:ECEED(a,b型)Ver E-J, ECEED(c,d型)Ver D-J, ECEED-e2 Ver 1-2, FP-97-B Ver D-E, EXDN2 Ver B-D的运行方向有时与实际相反。 【检出后电梯的动作】 检出条件(1)时: ----将最高速限制在额定速度的85%以下,运行。 “85设定在地址1A3E(INTECER),单位:% 检测条件(2)时: ----不限制速度。 【可考虑的主要原因】 ----电源电压不足; ----变频器外接的制动电阻本身或周围配线不良; ----#36接触器触点不良; ----变频器的故障; ----从变频器到继电器板的Y1信号线不良,接合管不良。 ----继电器板故障; 【检查要点】 ---- 检查电源电压是否下降。 【参数参考】
|