4C 停电自动平层的记录 【适用】 只有在停电自动平层规格时出现。 【检出条件】 (1) 也不是什么异常,是因为存有停电自动平层运行记录而出现的。 但是,(HDB15th)的情况用TMS测试时,不出现。 (2) 因为在停电自动平层运行中商业供电恢复,所以在停电自动平层运行完了后,立即恢复为通常运行,在恢复为通常运行的时候,显示4C(INFO 128)。 但是,只有在以下版本才进行该项检出: NEW EXDNii:从Ver E开始 ECEED: 从Ver C开台 EXDN2 ACGL:从Ver 9开始 FP-97-8: 从Ver B开始 【INFO】 检出条件(2)时:128 检出条件(1)时:如下所示: [ECEED,EXDN2,EXDNii时 检出时,“交流输入停电(UPS1)信号(输入到M-MIC板的JL-A2) 是ON时,为0, 是OFF时,为255 [HDB15th时 检出时,“蓄电池电压监视”信号(线号A31(AVS):输入到M-MIC板的JL-A2) 是ON时:为0,是OFF时,为255 [FP-97-B时 检出时,PW信号(输入到M-MIC板的JG-A7/B7) 是OFF时,为0,是ON时:为255; 没有什么变化 【可考虑的主要原因】 ---- 因为停电,正常的进行停电自动平层运行。 ----虽然没有停电,却错误地进行了停电自动平层运行; 【检查要点】 [ECEED,EXDN2,NEW EXDNii时 没有停电却出现本E/C时,检查UPS的3相电源监视输入的接线是否不良; 【备注】 由于INFO 128的追加,进行停电自平层运行时,根据商业供电恢复的时机,显示4C(INFO:128)或FF。通过停电自动平层运行到达最近层的轿厢开门15秒,关门完了30秒后,停电自动平层电源断开。在停电自动平层电源断开前恢复商业供电时,显示4C(INFO:128),不是FF。在停电自动平层电源断开后恢复商业供电时,显示FF,不是4C(INFO:128) 【参数参考】
|