富士达电梯EC事件码4D 停电自动平层,检出BD

[复制链接]
发表于 2025-3-18 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
4D  停电自动平层,检出BD
【适用】
HDB15thFP-97-B停电自动平层规格时出现。
ECEED-e2{正文参照FP-97-B}即使没有停电自动平层规格也出现。
【检出条件】
停电自动平层装置的BD动作(因异常OFF了)
下列情况出现E/C
(1) 1次检出时。
(2) 向停电自动平层装置输出(OFF了)了如下次数的复位信号,BD持续动作时。
[次数]  HDB15th3次,FP-97-B4
3[只限于通过向停电自动平层装置输出(OFF)了复位信号,BD恢复ON时,并且复位信号在运行中不出现,停止时出现。
BD信号与复位信号的配线如下:
信号
HDB15th
FP-97-B
BD
输入到M-MICJL-A1
输入到M-MIC板的JL-A10
复位
M-MICJL-B1输出
M-MIC板的JL-B9输出
停电自动平层装置检测出以下故障时,让BD OFFBD OFF时,与故障种类对应,IV4板上的LED D14-D18灭灯。
LED、(PW)除外,一旦灭灯就保持灭灯状态到复位电源为止。
        故障的种类
LED(灭灯)
内容
蓄电池
放电结束
        D14
AVS
--蓄电池放电放到了放电结束电压。
36V蓄电池时:26.4V
48V蓄电池时:35.2V
若放电超过此程度,可能会损坏蓄电池。
只有在放电时(ARM ON时)检测出
输入矛盾
        D15
SYS
虽然来自M-MICARM信号OFF着,可#AR1的触点却闭合了。
与充电时或入电时无关,一直检测。
控制电源降低
D16PW
IV4板的内部控制电源的电压(±5V)降低了;
与充电时或放电时无关,一直检测;
交流段过电流
D17OC
交流段(控制电源输出)电流达到了60A
与充电时或放电时无关,一直检测
蓄电池过电压
D18CV
蓄电池的电压超过了下面的数值:
36V蓄电池时,49.4V
48V蓄电池时:65.9V
与充电时或放电时无关,一直检测
蓄电池电压降低
        --
蓄电池电压异常的降低,20V以下时检出。
若超过此程序再降低,IV4板的控制电源就不动作;
与充电时或放电时无关,一直检测
INFO
HDB15th
FP-97-B
检出条件(1
输出复位信号的次数
0
检出条件(2
输出复位信号的次数
255
检出条件(3
--
输出复位信号的次数
【检出后电梯的动作】       
HDB15th
FP-97-B
检出条件(1
--若是停电自动平层运行中,一旦停止,就得停电自动平层板输出复位信号(OFF
--若是使用外购电,就继续进行正常运行,到停电自动平层板的复位信号在运行中不出现,停止时出现(OFF
检出条件(2
检出条件(3
--
--如果已经是停电自动平层运行,就再开始停电自动平层运行。
--如果是使用外购电,不需要特别的做什么
【可考虑的主要原因】
---- 检测出停电自动平层装置出现了检出条件栏内所述的故障。
----停电自动平层BD信号的相关配线不良,接合管接触不良;
----IV板故障;
----停电自动平层复位信号的相关配线不良,接合管接触不良。
【检查要点】
【备注】
【参数参考】

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-4-8 15:20 , Processed in 0.104400 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表