4D 停电自动平层,检出BD 【适用】 HDB15th,FP-97-B停电自动平层规格时出现。 ECEED-e2{正文参照FP-97-B}即使没有停电自动平层规格也出现。 【检出条件】 停电自动平层装置的BD动作(因异常OFF了) 下列情况出现E/C: (1) 第1次检出时。 (2) 向停电自动平层装置输出(OFF了)了如下次数的复位信号,BD持续动作时。 [次数] HDB15th:3次,FP-97-B:4次 (3)[只限于通过向停电自动平层装置输出(OFF)了复位信号,BD恢复ON时,并且复位信号在运行中不出现,停止时出现。 BD信号与复位信号的配线如下: 停电自动平层装置检测出以下故障时,让BD OFF。BD OFF时,与故障种类对应,IV4板上的LED D14-D18灭灯。 此LED、(PW)除外,一旦灭灯就保持灭灯状态到复位电源为止。 故障的种类 | | | | | --蓄电池放电放到了放电结束电压。 36V蓄电池时:26.4V 48V蓄电池时:35.2V 若放电超过此程度,可能会损坏蓄电池。 只有在放电时(ARM ON时)检测出 | | | 虽然来自M-MIC的ARM信号OFF着,可#AR1的触点却闭合了。 与充电时或入电时无关,一直检测。 | | | IV4板的内部控制电源的电压(±5V)降低了; 与充电时或放电时无关,一直检测; | | | 交流段(控制电源输出)电流达到了60A; 与充电时或放电时无关,一直检测 | | | 蓄电池的电压超过了下面的数值: 36V蓄电池时,49.4V; 48V蓄电池时:65.9V; 与充电时或放电时无关,一直检测 | | | 蓄电池电压异常的降低,20V以下时检出。 若超过此程序再降低,IV4板的控制电源就不动作; 与充电时或放电时无关,一直检测 |
【INFO】 | | | | --若是停电自动平层运行中,一旦停止,就得停电自动平层板输出复位信号(OFF) --若是使用外购电,就继续进行正常运行,到停电自动平层板的复位信号在运行中不出现,停止时出现(OFF) | | | | --如果已经是停电自动平层运行,就再开始停电自动平层运行。 --如果是使用外购电,不需要特别的做什么 |