5B 预通电中猛起动/反向运行 【适用】 EXDN-EU1,ACGL-EU1,HDB15th时,不检出5B。 【检出条件】 预通电中(开始关门,马上开始向马达通电后,至#B4开始励磁期间)变为了以下状态: 2IR类型 | | | 轿厢偏离了再平层区(±60mm以内) 2IR-3U(或3D)OFF了。 | | 轿厢从最初的位置移动了70mm以上。 (70mm由安装在马达上的编码器判断 |
【INFO】 根据检出层,运行方向的不同得到以下值: 注:ECEED(a,b型)Ver E-J, ECEED(c,d型)Ver D-J, ECEED-e2 Ver 1-2, FP-97-B Ver D-E, EXDN2 Ver B-D的运行方向有时与实际相反 ------电梯立即停止; ------以后就不做预通电、确认门开关起动、预制动、再平层,运行中开门动作了。 【可考虑的主要原因】 ------2IR动作不良(实际上轿厢没有动作却出现时,可以假设此原因); ------制动器夹紧力(制动器扭距)不良; 【检查要点】 FHASE为1-4时,从INFO和POS判断,认为被轿厢与对重中的重的一方牵引时,可能是制动器夹紧力(制动器扭距)不良; 检查制动器夹紧力(制动器扭距),如果不足应该做必要处理; 【参数参考】
|