富士达电梯EC事件码6B #36不OFF

[复制链接]
发表于 2025-3-18 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
6B  #36OFF
【适用】
仅限于ECEED,版本从A开始。
【检出条件】
#36正在非励磁,可到继电器板的#36输入却没有OFF
此检测在第一次检测出之后大约每0.1秒钟反复一次。
储存E/C的详细情况,可参照E/C6F解说之后的页上“检测继电器ONOFF不良的方法。
INFO
可参照E/C6F解说之后的页上“检测继电器ONOFF不良的方法。
【检出后电梯的动作】
→ 不做什么特别的;
若连续检测出16次,就出现E/C 6F“禁止起动停止”
【可考虑的主要因素】
→ #36动作不良;
→ #36的,到继电器板的输入触点的接触不OFF
继电器板到#36输出回路一直保护ON状态。
【检查要点】
只是#36动作不良不会发生些E/C
无法确认异常部位时,更换#36