电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

特种设备公示信息查询平台点击投放广告奥的斯通用维修手册点击投放广告点击投放广告
点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 7|回复: 0
收起左侧

富士达电梯EC事件码6D #6不OFF

[复制链接]
发表于 2025-3-18 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
6D  #6OFF
【适用】
【检出条件】
#6正在非励磁,可到继电器板的#6输入却没有OFF
此检测在最初的检测之后也大约每隔0.1秒反复一次。
存储E/C的详细可以参照E/C6F解说之后的页上“检测继电器ONOFF不良的方法。
INFO
可参照E/C6F解说之后的页上“检测继电器ONOFF不良的方法。
【检出后电梯的动作】
→ 不做什么特别的。
若连续16次检测出异常就输出E/C 6F,变成禁止起动停止。
【可考虑的主要因素】
→ #6动作不良;
继电器板的#6监控器回路不良;
继电器板的的#6输出回路一直保持ON状态;
【检查要点】
只是#6的动作不良不会发生些E/C
无法确认异常部位时,更换#6
很难确定原因时,可能适用与E/C 6C上写的相同内容。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-4-8 02:18 , Processed in 0.402141 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表