64a #B4不ON 【适用】 NEW EXDNii:版本E之前; ECEED:版本C之前; EXDN2,ACGL:版本9之前; HDB-15th:所有版本; 【检出条件】 在#B4励磁的时候,下述的状态为“正常状态”: ECEED的场合:继电器板的#B4输入ON,并且到M-MIC板的BKU,BKD输入都为OFF; ECEED以外的场合:到继电器板的#B4输入为ON; 用以下4个条件检测出些事件码,这4个条件用INFO值区别: (1)#B4励磁后2秒内没有变成上述的“正常状态”。 “2秒”的设定地址:1B1A(INTECER):20=2秒 (2) #B4励磁时会变成上述的“正常状态”,但是,之后#B4依然励磁,但不是“正常状态”了。 (3)和检测条件(2)相同,只有在达不到速度的场合检测出时出现另一个相同的E/C(INFO不同); (4)检测出条件(1)后,再起动,变为“正常状态”,轿厢速度超过1m/min时,出现E/C; 【INFO】 可参照E/C:6F解说之后的页上“检测继电器ON,OFF不良的方法。 → 马上紧急停止; → 自动运行(从平层高速起动或平层外救出运行)的场合,反复#B4的励磁直至达到E/C 6F → 如果E/C 6F出现,检测条件(2)的场合,变成“调速禁止休止” 检测条件(1)(3)的场合,变成“起动禁止休止” 之后,#B4不励磁。 手动运行的场合,可以反复#B4励磁; 【可考虑的主要因素】 → #B4动作不良; → #B4的微电脑输入接点接触不良; → 继电器板的制动回路不良,或制动器线圈电压(FULL,WEAK)的设定不良; 以下仅为ECEED的场合: → 制动器盒内#6A接点不良; → BKU,BKD接点的动作不良; → 制动器本身不良; 以下仅限于制动器板使用IF90X的情况: → 继电器板检测出制动器回路异常,使#B4线圈非励磁了。此时,E/C DF同时出现。 【检查要点】 → 如果同时出现E/C DF,就是继电器板IF90X的制动回路异常,若频繁发生,就更换IF90X; → 若反复“起动后1秒检测出E/C 64“的场合,继电器板的制动电压设定不正确的可能性大。(特别是WEAK时的设定值); → 在ECEED的场合,电梯起动(制动器打开)时,用“LED确认输入信号功能”监视#B4,BKU,BKD的输入信号有无问题。在检测出E/C之前,那怕是一瞬间,各个输入是否为“正常状态”。 数据编号01的LED2:BKU 数据编号01的LED3:BKD 数据编号01的LED5:#B4 → ECEED以外的机种,以及ECEED的场合,用上述输入信号确认#B4的输入有问题时,先试着调正继电器板的制动电压。 这样还不行,更换#B4,确认制动盒内#6A接点(ECEED)的场合,试着更换继电器板。 → 在ECEED的场合,用上述信号确认出BKU或BKD的输入有问题,检测制动器本身或BKU,BKD输入的配线及插座。 64b #B4不ON 【适用】 NEW EXDNii:版本E之前; ECEED:版本C之前; EXDN2,ACGL:版本9之前; HDB-15th:所有版本; 【检出条件】 在以下4个条件下,输出此事件码,这4个条件用INFO区别: (1)#B4励磁后,经过0.5秒,向继电器板进行的#B4的输入没有变为ON; “0.5秒”设定地址:1B1A(INTECER):5=0.5秒 但即使是在上述程序版本中,初期时也不是0.5秒,而是2秒。 (2)#B4励磁后,向继电器板进行的#B4输入一度为ON,但此后又变为OFF,之后#B4依然励磁,但不是“正常状态”了。 (3)检测出(2)时,轿厢速度没有达到1m/min,此时,在(2)的基础上,再储存一个E/C 64(INFO不同); (4)检测出(1)后,进行开关门,如再次使#B4励磁的话,在0.5秒钟之内向继电器板进行#B4的输入变为ON。 但是,储存E/C是在轿厢速度超过1m/min时。 【INFO】 可参照E/C:6F解说之后的页上“检测继电器ON,OFF不良的方法。 【检出后电梯的动作】 → 马上紧急停止; → 自动运行(从平层高速起动或平层外救出运行)的场合,反复#B4的励磁直至达到E/C 6F → 如果E/C 6F出现,检测条件(2)的场合,变成“调速禁止休止” 检测条件(1)(3)的场合,变成“起动禁止休止” 之后,#B4不励磁。 手动运行的场合,可以反复#B4励磁; 【可考虑的主要因素】 → #B4动作不良; → #B4的微电脑输入接点接触不良; → 继电器板的制动回路不良,或制动器线圈电压(FULL,WEAK)的设定不良; 以下仅限于制动器板使用IF90X的情况: → 继电器板检测出制动器回路异常,使#B4线圈非励磁了。此时,E/C DF同时出现。 【检查要点】 → 如果同时出现E/C DF,就是继电器板IF90X的制动回路异常,若频繁发生,就更换IF90X; → 若反复“起动后1秒检测出E/C 64“的场合,继电器板的制动电压设定不正确的可能性大。(特别是WEAK时的设定值); → 调正继电器板的制动电压,这样还不行的话,可能考虑更换#B4,确认制动盒内的#6A接点(ECEED的场合),更换继电器板。 (注1): ECEED:版本H之前; ECEED-e2:版本1
|