81 MILLNET通讯中断 【适用】 此事件码之前一定会储存事件码80。 可以通过阅读此事件码的附加信号和事件码80的附加信息搞清楚用MILLNET连接的哪块板有什么样的异常; 【检出条件】 与连接到MILLNET上的任意板的通信连接出现异常,中断了与该板通信异常部位的通信。 【INFO】 通过读之前出现E/C 80的INFO和此E/C 81的INFO,可以搞清楚与哪块板的通信异常。 | | | | | | | [带报警回路IF84的情况报警回路 [不带IF84的情况扩张输入输出板 | | | | | | | | | |
如下表所示:任意一种情况如果是通信恢复,就重新开始运行。 | | | | | | | NEW EXDNii:D~ EXDN-EU1 ACGL-EU1:D~ EXDN2:8~ ACGL:8~ ECEED:A~ FP-97-B:9~ | | | | 可以运行 但是,扩张输入输出板的情况,个别JOB有时会在最近层禁止高速停止 | | | | | | | | |
【可考虑的主要因素】 相应的板拨码开关设定有问题; 相应的板故障; 没有连接好相应的板,接合管接触不良; 因为电磁干扰通讯状况明显较差 【检查要点】 → MILLNE的异常也可以通过M-MIC板的或ECEED候梯厅服务板上的LED5(但是,SEL是0时的显示)亮灯来判断; → 另外,与哪块板的MILLNET通信异常也可以通过各个板的LED状态来判断。 MILLNET通信正常的场合,各板的LED会有规律地闪烁,一会儿亮,一会儿灭这种没有规律的闪烁说明出现了异常; 每个板的LED编号如下: IF61A:D19 IF66A:D8 IF74:D1 IF78:D10 IF71A:D7 IF79:D1 IF79A:D4 IF85:D12 IF90:D19 → 并且,一些个别的异常发生时,会出现只有M-MIC板上的或ECEED候梯厅服务板上的LED5亮灯,各个板上的LED正常闪烁的情况,应当预以注意。 → 出现异常时,要特别用心的检测是否是接合管不良; 由于也很容易受电磁干扰,所以要特别留意井道的引线等; → 候梯厅服务板异常时,要确认候梯厅服务板上的旋转开关SW2的状态正确与否。 正确设定如下: 1 2 3 4 OFF OFF OFF ON
|