82 MILLNET通讯异常 【适用】 此事件码之前一定会储存事件码80。 可以通过阅读此事件码的附加信号和事件码80的附加信息搞清楚用MILLNET连接的哪块板有什么样的异常; 【检出条件】 连续发生与MILLNET连接的任意一块板的通讯异常情况; 如果进一步连续出现异常,就储存事件码81) 【INFO】 通过读之前出现E/C 80的INFO和此E/C 82的INFO,可以搞清楚与哪块板的通信异常。 | | | | | | | [带报警回路IF84的情况报警回路 [不带IF84的情况扩张输入输出板 | | | | | | | | | |
没有什么特别的动作。 如果连续出现(如果按时间,判断也就是一瞬间)异常,则出现E/C 81。 【可考虑的主要因素】 相应的板拨码开关设定有问题; 相应的板故障; 没有连接好相应的板,接合管接触不良; 因为电磁干扰通讯状况明显较差 【检查要点】 如果出现E/C 81,就看E/C 81的相关内容; 如果不出现E/C 81,很可能是电磁干扰的原因,特别是应该用心检查井道内的引线等; 另外,还应该检查相关的接合管接触是否不良;
|