A4 FD1运行中2IR动作异常 【适用】 【检出条件】 FD1运行中测定出2IR-1U/1D动作异常。 具体地说,在FD1运行中通过各层时,确认2IR-1U/1D的动作状态是否按以下的顺序进行: (1) 其中1个动作了→(2)2个都动作了→(3)2个都没有动作 如果有无法确认的层,则视为异常,但是最上层和最下层,按下面的顺序也可以: (1)其中1个动作→(2)2个都动作了(3)有1个不能动作 【INFO】 肯定为4;(仅仅意味着是FD1结束时的E/C记录) → 如果在下降运行中检测出来的话,马上减速停止,从停止的部位开始向最上层运行,变成开门待机。 → 在上升运行中检测出来的场合,就那样运行到最上层,变成开门待机; → 其后没有移动FD2运行,变成了FD1运行前的状态; 【可考虑的主要因素】 → M-MIC板上2IR-1U/1D的输入接线不好,同地线短路; → 平层板和2IR-1U/1D嵌入得较浅,可能因为安装不良,2IR动作不稳定。 → 2IR不良; 【检查要点】 → 运行越过最下层的平层而停止的位置离平层位置太近: 到最下层来时2IR-1U/1D的动作移动过程中发生以下的情况: (1)1D动作了→(2)1U,1D都动作→(3)1D没有动作 其中,第(3)没有做好,带LS21的场合,检查其位置。 → 运行越过最上层的平层而停止的位置离平层位置太近: 到最上层来时2IR-1U/1D的动作过程中发生以下的情况: (1)1U动作了→(2)1U,1D都动作了→(3)1U没有动作 其中,第(3)没有做好。在带有LS11的场合,检查其动作位置;
|