A5 FD1运行中2IR动作的层的数据不够 【适用】 【检出条件】 FD1运行中测定出以下其中之一: (1) 从最上层(LS101动作的层)下降时,到达最下层(LS102动作的层)的一段时间,2IR-1U/1D动作的层数比停止数少。 (2) 从最下层(LS201动作的层)上升时,到达最上层(LS101动作的层)的一段时间,2IR-1U/1D动作的层数比停止数少; 停止数从最上层地址:1800(BYTE)和最下层地址1801(BYTE)计算,E/C是在最上层后出现。 【INFO】 肯定为4;(仅仅意味着是FD1结束时的E/C记录) → FD1运行暂时终了,不移动FD2运行,返回到FD1运行前的状态。 【可考虑的主要因素】 → 最下层和最上层的数据设定层有误。 → 到继电器板的LS101,LS201配线不良; → 到M-MIC板的2IR-1U/1D的输入线的配线不良;和接地线有短路; → LS101,LS102的动作不良; → 平层板和2IR-1U/1D嵌入得太浅,因为安装不良,2IR的动作不稳定; → 2IR不良; 【检查要点】 到达最下层的时候有稍许的撞底,如果2IR-1D不变OFF的状态的话不行,但是考虑到不能变成这种状态。 在带有LS21的场合,动作位置和接近平层位置的场合出现这种情况。
|