A2 FD1运行测定的数据值误差偏大 【适用】 【检出条件】 FD1运行测定的值中有如下的问题: (1) 对下降运行中测定的层间距和上升运行时测定的层间距比较,各层间距出现有10mm以上的误差; (2) 各层的2IR板的长度有10mm以上的误差。 “10mm”的设定地址:183A(INTECER),标准设定值000AH=10mm 【INFO】 肯定为4;(仅仅意味着是FD1结束时的E/C记录) → 运行到FD2结束,但是FD运行不结束。 → FD1结束时,地址1876(BYTE)从FF(未完)改写成00(结束),但是,FD2结束时,地址1877(BYTE)不从00(未完)改写成FF(完成),1876有必要返回FF。 【可考虑的主要因素】 → M-MIC板上2IR-1U/1D的输入接线不好,同地线短路; → 平层板和2IR-1U/1D嵌入得较浅,可能因为安装不良,2IR动作不稳定。 → 2IR不良; 【检查要点】 → 对可考虑的主要原因检查; → 使得2IR动作跟[检测条件中的状态无关
|