富士达电梯EC事件码A0 FD/AJ开始时,EEPROM不能读写

[复制链接]
发表于 2025-3-18 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
A0  FD/AJ开始时,EEPROM不能读写
【适用】
【检出条件】
用开关操作,进入FD运行模式或AJ运转模式时,事先检测是否能将数据读写到EEPROM,结果不能正确读写进去,这里所说的“读写”指的是通过M-MIC自动处理的读写,不是提操作PMCFOSTER的读写。
INFO
肯定为0”(仅仅意味着进入FD运行模式或AJ运转模式)
【检出后电梯的动作】
→ FD运行的场合,即使出现些E/C也没关系,可以运行;
→ AJ运行的场合,不能执行AJ运行的步骤;
【可考虑的主要因素】
→ M-MIC板上的EEPROM IC不良;
→ M-MIC板的不良;
【检查要点】
PMCFOSTERM-MIC数据的地址1FFFBYTE)从00变更为FF检查更改后是否完好,然后从FF更改为00确认更改是否完好,如果以上的更改失败,更换EEPROMIC后再试。