AF 测力传感器电压异常 【适用】 【检出条件】 是轿厢输入输出板或继电器板接收测力传感器的电压(模拟量),转换成微电脑处理的数值是出现的异常; 【INFO】 1:从测力传感器电压转换的数据; 2:从测力传感器电压转换的数据数据中进行过修正的数据有异常; 即使简易AJ(ECEED)或AJ运行结束,起动补偿控制(依据从测力传感器来的电压的多少,补偿与之相当的起动补偿量的控制)中止,也就是,和AJ未结束的状态相同,起动补偿量为0。 【可考虑的主要因素】 连接测力传感器的板(轿厢输入输出板或继电器板)的故障; 测力传感器的故障,接线的不良,(单纯的断线中大概不会出现); 【检查要点】 监控地址3FA0,如果没有在2~25499的范围收的话有异常; E/C出现的方式是一个AF(INFO:1)或AF(INFO:1)和AF(INFO:2)两个。 如果只出现AF(INFO:2)的话,与开发部门联系;
|