B4a 轿厢内照明/停电灯球断裂 【适用】 NEW黄金维保 【检出条件】 (1) 停电灯球断裂检测信号OFF了5秒; (2) 轿厢内照明灯亮时,每隔3秒钟检测一次摄像机的画像数据量;检测出的画像数据量异常下降(变暗); (3) 虽然没有安装停电灯球断裂检测器,但是M-MIC数据的设定却是“有”检测器。 地址A343(BYTE):有:FF,无:00 (4) 虽然没有安装摄像机,但是M-MIC数据有设定却是“有”摄像机; 地址1440(BYTE):有:FF,无:00 【INFO】 检出条件(1),(3)时,是0; 检出条件(2),(4)时,是10 → 没有什么变化; 【可考虑的主要因素】 检出条件(1)时: → 停电灯球断裂; → 相关配线不良; 检出条件(2)时: → 摄像机没有正常动作; → 轿厢内照明的球断裂; → 远程监控装置(TLM-300系列)不良; → 相关配线不良; → 把轿厢内的照明开关弄为了“断” 检出条件(3),(4)时: → M-MIC数据设定错误; 【检查要点】 B4b 照明电源切断 【适用】 仅限于EXDN-EU1,ACGL-EU1 【检出条件】 在电梯停止时,检测出由于轿厢上的照明电源(ROX,SOX)切断,#E200继电器OFF了。 #E200继电器输入到M-MIC板的JL-A5。 【INFO】 根据检出层,运行方向的不同得到以下值: 【检出后电梯的动作】 → 变为“禁止高速停止” → 如果#E200输入恢复为ON,则恢复正常运行。 【可考虑的主要因素】 → 实际上照明电源(ROX,SOX)脱落; → #E200继电器故障; → 到M-MIC板JL-A5配线不良。 【检查要点】
|