CD #6z不OFF(通过用继电器板,微电脑控制的信号) 【适用】 相关的E/C中有E/C DE(#6Z不OFF,(不用通过继电器板,微电脑控制的信号)。 【检出条件】 M-MIC板通过MILLNET通信和继电器板的微电脑控制的信号使#6Z处于非励磁状态,但到M-MIC的(#6Z监控器)却没有OFF。 这种检测,在第一次检测出后,大约每隔0.1秒重复一次。 #6Z监控器是指: 继电器板为IF61时:*K输入。继电器板为IF90时:*I输入。 通过下面的A信号使#6Z非励磁,进行检测。 注1:下面的情况下M-MIC使#6Z非励磁 [ECEED以外的情况 自动运行/手动运行停止中。 [ECEED的情况 手动运行的情况,停止时; 自动运行的情况,仅限于下面的场合。 (1) 一天一次(上午11时左右)的瞬时(#6Z OFF一下,以收恢复到ON) (2) 因停梯或故障停止时。 【INFO】 可参照E/C:6F解说后页上“检查继电器ON,OFF不良的方法。 → 什么也不做; → 如果连续16次检出异常,转为E/C 6F“高速禁止休止”。 【可考虑的主要因素】 → #6Z的动作不良; → 继电器板#6Z监控器电路的不良; 【检查要点】 → 若出现这种异常,#6Z或继电器板出现故障的可能性很大。可以依次更换。
|